Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?

(1/10) > >>

Michaela Žako:
Plánujeme stavět zděný jednopodlažní RD (8 x 13m) na samotě ve vzdálenosti cca 900m od zástavby a místa připojení (sloup ČEZ).(Plyn nemáme) Dle odhadu potřebujeme jistič 32A. Kabel bude uložen v zemi .

Pavel Horský:
Pokud plánujete stavbu, jistě budete mít projektovou dokumentaci. Tato pak "musí" obsahovat návrh připojení objektu.
Dle odhadu budete potřebovat kabel AYKY 4x120mm2.

Michaela Žako:
Projektant navrhuje Kabel AYKY-J 3x185+95 - bylo nám však řečeno ,  že je zbytečně předimenzován. Již jsme měli zpracován projekt, kde jiný projektant navrhoval  2x silový celoplastový kabel typové řady AYKY 4J x 25 – R1+RTČ+CYKY 50x2,5 – RT4 . Došlo však k potřebě upravit místo připojení v původním projektu a první projektant již neměl čas a asi ani chuť se našim projektem zabývat. Oslovili jsme tudíž projektanta jiného ,  který se nad silou navrhovaných kabelů pozastavoval  a navrhuje již zmiňovaný AYKY-J 3x185+95.

František Šohajda:
Projektant by měl vědět, proč takový či makový kabel navrhuje!
Určitě si to nevycucal z prstu! Jsou tam určité úbytky napětí na takové délce...

Potom nějaké dohady jsou mimo mísu!

Pavel Horský:
Ano, projektant může mít pravdu.
Jen on zná jistě vstupní data k přesnému výpočtu.
Bez nich nelze přesně vypočítat, pak je to vždy jen odhad.
Existuje software např. SICHR od OEZ v němž lze perfektně navrhnout napájecí kabel, ale jak jsem již zmiňoval, bez vstupních dat (měření na místě, transrormátor atd.) není výpočet přesný a není vlastně ničím podložený.