Môže ísť LED pás ponad umývadlo v kuchyni?
František Šohajda:
Je pásek LED a pásek LED...
Jsou pásky tzv. "lidově "vodotěsné -zalité jakou si pryskyřicí...t am bych se nebál, pokud zdroj umístím na rozumném místě !
Bývá to kvalitně zalito!
Obyč. pásky nezalité bych tam rozhodně nedával, protože za nějaký rok bude pl.spoj rozežrán a zoxidován.
Vít Rotrekl:
Jenze na ty profily existuji plechove drzaky, ktere se prisroubuji na nabytek a pak to vydrzi. Jenze to to nesmi montovat mamlas...
Jan Palička:
Citace: Tomáš Gardoň 31.03.2015, 09:23
Keď pozerám 7-701, tak tam je uvedené, že v umývacom priestore je možné svietidlo montovať vo výške min. 1,8m.
Jen pro upřesnění - ČSN 33 2000-7-701 ed.2 což je překlad HD 60364-7-701:2007 už umývací prostor nezná. Umývací prostor je definován v národní normě ČSN 33 2130 ed3 takto: světelný zdroj svítidla musí být kryt ochranným sklem a všechny části svítidla, které jsou níže, než 2,5 m nad podlahou, musí být z trvanlivého izolantu. Je-li svítidlo umístěno níže než 1,8 m nad podlahou, musí být chráněno před mechanickým poškozením a musí být v provedení alespoň X1. Spodní okraj svítidla nesmí být v žádném případě níže než 0,4 m nad horním okrajem dřezu.
Pokud je svítidlo s kovovým krytem připojeno na obvod napájený proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím reziduálním proudem do 30 mA, je možno dle platného výkladu (TNI 33 2130, případně vyjádření ing Dvořáčka na iisel) považovat cíl normy za splněný a není nutno instalovat svítidlo s izolačním krytem.
Tím, že byl umývací prostor v HD 60364-7-701:2007 zrušen, je jen na každém státě, zda jej bude vyžadovat nebo ne. Např. Německo jej v národních normách již nezavedlo, pouze se doporučuje neinstalovat el. spotřebiče v okruhu 60 cm od výtoku.