Môže ísť LED pás ponad umývadlo v kuchyni?
Tomáš Gardoň:
Môže ísť LED pás vo výške 1,5m (od podlahy) nad umývadlom v kuchyni (umiestnený na spodnej hrane vrchných poličiek).
Keď pozerám 7-701, tak tam je uvedené, že v umývacom priestore je možné svietidlo montovať vo výške min. 1,8m.
Ako sa na to pozerajú revízni technici?
Vidieť to takto namontované asi všade.
Vít Rotrekl:
Pokud je to LED pásek v nějakém profilu s krycím plexi, tak bych s tím neměl problém.. Pokud by to byl jen holý pásek nalepený ze spodu na skříňkách, tak by se mě to nelíbilo.
Jednak je tam jisté riziko že na to šplouchne voda a nastanou nějaké pyro efekty, a duhak se mě to nelíbí, proto, že se pásek chladí do dřeva/lamina. A to je jen otázka času kdy se to dřevo pod čipem vznítí.
Lukáš Rotrekl:
Při této příležitosti se zeptám:
Potkali jste se někdo s napaječi pro LED, halogenky, .... které na sobě měly poznámku "SELV EKVIVALENT" ?
Co si o tom myslet? Dá se to uvažovat jako SELV nebo ne?
Petr M:
Citace: Lukáš Rotrekl 31.03.2015, 10:52
Potkali jste se někdo s napaječi pro LED, halogenky, .... které na sobě měly poznámku "SELV EKVIVALENT" ?
Co si o tom myslet? Dá se to uvažovat jako SELV nebo ne?
Pro SELV se jako zdroj podle normy uvažuje buďto elektrochemick ý zdroj (akumulátor, baterie), nebo bezpečnostní transformátor. Nic jinýho. Spínaný zdroj, byť galvanicky oddělený, v normách není.
Tímhle označením výrobce bere na sebe, že zdroj navrhl a vyzkoušel za stejných podmínek, jako klasický trafo pro SELV a že ty podmínky splňuje.
Hynek Čermák:
pokud to bude zdroj se stejným stupněm bezpečnosti klidně může být i spínaný viz:
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana