Budeme muset měnit pilíř pro měření pokud změníme přípojku z 3f na 1f?
Jiří_Hrubý:
Ano, je to tak, pokud je zásah do RM umístěném v objektu, je požadováno zpravidla jeho přemístění.
Z praktického hlediska se jeví nejlevnější varianta nevrtat do toho, nechat si 3x25A, protože cena za přesun a diskomfort s nízkým rezervovaným příkonem a jeho budoucím navyšování převyšuje "úsporu".
Roger:
Citace: Michal Řepecký 27.03.2015, 12:15
Vzhledem k chystanym zmenam z EU.
Ohledne vypoctu platby za obnovitelne zdroje chcou rodice zmenit odberne misto z 3f 25A na 1f 20A. Spotrebice na 400V jsme jiz v minulosti odbourali, takze odberove tomu nic nebrani.
Problem vidim v mereni, ktere je doposud uvnitr objektu.
Budeme muset se zmenou vystavet venku pilirek na elektromer a hlavni jistic?
Nebo staci vymenit jistic, CEZ vymeni elektromer a tim to konci.
To je pomerne rozumne, ale
A) proc chcete 1x20A, kdyz cena je stejna i za 1x25A? Takze urcite 1x25A... Je to podle me lepsi jak 3x10A a za stejnou cenu. Platit 3x25A je, pokud to nepotrebujete, zbytecny luxus ackoliv vam spousta elektrikaru bude tvrdit opak...
B) s timto dotazem (zda bude nutno stavet pilir :-) se obratte na sveho distributora, zdejsi rady jsou ponekud irelevantni...
Osobne se domnivam, ze
vymema jistice - nepotrebujete kulate razitko a teoreticky si muzete udelat sam (jakkoliv se to nesmi), jen se nahlasi rozplombovani
Zmena hodnoty - potrebujete kulate razitko...
Osobne bych to udelal takto:
1) zaslal pres VOK pisemny dotaz na CEZ s zadosti o presny postup
2) dohodl se s majitelem kulateho razitka co a jak
Urcite dejte vedet, co jste (ve vasem distribucnim uzemi) zjistil...
František Šohajda:
Citace
Osobne se domnivam, ze
vymema jistice - nepotrebujete kulate razitko a teoreticky si muzete udelat sam (jakkoliv se to nesmi), jen se nahlasi rozplombovani
Zmena hodnoty - potrebujete kulate razitko...
To je přetrvávající velký omyl!!
Razítko ať kulaté,hranaté, černé, červené být nikdy nemuselo a stále nemusí !!
Viz Zákony a Vyhlášky, normy....
Zdenek Hejčl:
To František Šohajda:
To je přetrvávající velký omyl!!
Razítko ať kulaté,hranaté, černé, červené být nikdy nemuselo a stále nemusí !
Viz Zákony a Vyhlášky, normy....
No není tak docela pravda...
Poslední případ z minulého týdne: ČEZ požadoval RZ při změně hlavního jističe z 25 na 40A....
Je to vlastně kontrola, že připojovací podmínky jsou splněny.
Takže razítko vyžadují.
Potřebují taky RZ na ukončení odběru a přepojení, nebo sloučení odběru do jednoho elektroměru. :D
Vít Rotrekl:
To Hejčl: MYslím, že F. Šohajda měl spíše na mylsi, že nikde není napsáno, jak má vypadat, a že musí být razítko.
Ale lehce nesouhlasím. Na RZ na zařízeních, které spadají pod báňskou správu, musí být na revizi kulaté, červené razítko RT.
Vyhl. 75/2002, část C, písmeno n)
n) otisk kulatého razítka revizního technika obsahujícího jméno, příjmení,
případně titul, evidenční číslo osvědčení a zkrácené označení vydavatele
osvědčení.