Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?

(1/4) > >>

IM:
U distributorů (e.on, atd.) existují typová schémata pro připojení RD vždy s jističem před elektroměrem jisté hodnoty. Je možno u sítě mimo známé  distributory tento jistič vynechat a použít např. poj. odpínač umístěný v sousední poj. skříni, vedle el. měr. rozvaděče, se znemožněným přístupem laikům?
Jedná se o smyčkované kabelové rozvody, s připojením na jednotl. rod. domky přes el. měr. rozv. venku. Podle mě by to znamenalo, že laik (majitel RD) pak nemůže v tomto místě provést vypnutí (přístupny živé části).

Radim Strycharski:
Provozovatel LDS by měl mít vydány připojovací podmínky stejně jako každý jiný provozovatel DS. Těch je potřeba se primárně držet a pokud se jeví jako výhodnější nějaká odchylka, je potřeba to individuálně domluvit. Každopádně pokud by rozvaděč s elektroměrem měl být v provozování odběratele, měl by mít k němu odběratel přístup a měl by mít možnost celkového vypnutí před elektroměrem. Jestliže se jedná o rodinné domky a tudíž o laiky, tak je určitě nepřípustné umístit odpojovací prvek do pojistkové skříně. Navíc si ani odběratel nemůže zkontrolovat skutečný rezervovaný příkon s nasmlouvaným, nemluvě o poruchách. Dále se u instalací laiků nedoporučuje používání pojistek.

Petr M:
No, ono je to trochu složitější....

- Praskne mu žárovka, přepálí se jedna pojistka. Dům jede jenom na dvě fáze. Je to OK bez rizika škod (3f domácí vodárna,...)?
- Jak vymění tu jednu spálenou pojistku?
- Kde vezme odběratel jistotu, že je pojistka podle dohody?
- Kde vezme dodavatel jistotu, že je pojistka podle dohody?
- Jak odběratel odpojí nemovitost např. při opravě nebo poruše?
- Jak hasiči odpojí nemovitost při požáru?

Z mýho pohledu je jistič i ve funkci hlavního vypínače dobrý nápad a tři stovky snad nejsou pálka, která by někoho položila.

IM:
Citace: Petr M  18.03.2015, 10:15

Z mýho pohledu je jistič i ve funkci hlavního vypínače dobrý nápad a tři stovky snad nejsou pálka, která by někoho položila.

Nejde o tři stovky, ale o to, že to tak někdo již provedl a zapojil. A pro doplnění jističe není prostor. Čili, jde o to, zda je to závada na negativní revizi? Podle mne ne. Že je to blbě, není pochyb. :)

Rozmahel Vladimír:
Z popisu to není zřejmé. Jak je odjištěna změna průřezu kabelu a např. zkrat na "nejištěné" části v RD?