Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?

<< < (2/2)

David Hruda:
Nechci se tu pouštět do sáhodlouhých disputací, ale:
-vzdálenost k jističům asi nebude 100 a více metrů
-průřez vodičů laik nezná, neměl by je ani vidět...
-z popsaného problému víme, že nevybavuje jistič sporáku, ale hlavní

Tudíž jediné, co můžeme poradit, je zkouška s odpojením všeho ostatního kromě sporáku a následné přivolání odborníka.
Zde já osobně budu rád, když mi při zavolání řeknou "asi je vadný hlavní jistič B20".

Jan Franěk:
Souhlasím s Davidem.

Vypadá to na "unavený" jistič. Často to bývá známka toho, že je nevhodně vybrána jeho hodnota, nebo nevhodně rozložená zátěž v bytě. Doporučil bych, tedy kromě jeho výměny, i navýšení příkonu pro tuto domácnost, nebo návštěvu přímo elektrikáře, který změří proudové zatížení v jednotlivých fázích a navrhne nejlepší možné řešení.
Uvědomte si, že ten hlavní jistič nezatěžuje pouze vaše deska, ale celý objekt. Tedy například sepnutý bojler, topení, čerpadlo, světla a tak podobně. TO se pak zajímavě nasčítává. Osobně považuji u rodinného domu, s podobným spotřebičem a dalšími běžnými v domácnosti, za minimální standard, hlavní jistič 3x25A char. B, u větších 3x32A char. B.
Znám i mnoho domů s vyššími hodnotami.

Také nepředpokládám, že bude chyba ještě jinde. Ale když už by tam ten elektrikář byl, nechte ho zkontrolovat o připojení té indukční varné desky.

Petr M:
No, v případě desky by něla být první otázka: "Vrtal se v tom někdo?"

Jinak tady je i rizko poškození desky a destrukce některýho výkonovýho polovodiče (přehřátí, přepětí,...) a vzhledem k vypadnutí jističe se to ani nemusí poznat na funkčnosti...