Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
Tadeáš Svědínek:
Posledních pár dnů při zapnutí indukční desky spadne jistič v domě.
Jedná se o byt, který má svoje jističe přímo v bytu, a hlavní jistič v přízemí.
Indukční deska je na 400V.
Už dříve kdy se zaply všechny 4 ploténky na maximální ohřev, tak spadl jistič, ale to je pochopitelné, ale posledních pár dnů když se zapne jedna ploténka na poloviční ohřev, tak po pár minutách spadl hlavní přívod do bytu, takže né jistič co je ke sporáku ale hlavní co jde do bytu.
Chyba v instalaci nebude, jelikož jsem student elektro ve 2.ročníku SŠ, tak jsem vše od sporáku až po jistič prohlédl, a "prozvonil" kabely jestli není u nějakého zkrat atd.
Ještě mě napadlo, jestli nebude chyba v té samotné indukční desce a v nějaké ploténce.
A nebo špatný jistič.
Jistič: B20
Jiří Schwarz:
Jaký tam teče proud?
Jistič B20 musí vydržet "mírné" přetížení desítky minut,
konkrétně 20A + 45% může vydržet až hodinu, než se ohřeje.
Ale pokud ho budete provozovat v tomto režimu "pravidelného přetěžování", postupně se jeho parametry změní k "bezpečnějšímu stavu" a začne vypínat dříve.
1) změřit odběr
2) mít správně dimenzované vedení pro takový odběr
3) mít vedení správně jištěné (ve vašem případě raději novým jističem)
Kastner Lubomír:
Pokud chcete kvalitativní odpověď musíte uvést i kvalitní dotaz. Takže co to je za desku, parametry desky, jaké jsou přívodní vodiče, jaká vzdálenost od jištění apod. Bez těchto a případně dalších údajů nemůžete očekávat rozumnou odpověď.
David Hruda:
Ale notak, nedělejte z toho takovou vědu.
Jestli to do teď fungovalo, není průřez vodičů a vzdálenost od jističů příliš relevantní, předpokládejme, že vyhovuje.
Pokud padá hl. jistič bytu , vypněte doma všechny okruhové jističe kromě sporáku a zapněte desku- jestli vybaví hl. jistič, je s velkou pravděpodobnos tí unavený a je nutné ho vyměnit.
Musí ho měnit osoba k tomu oprávněná.
Jestli nevybaví, v diskuzi to nevyřešíte a pozvěte si elektrikáře rovnou. Příčin může být více.
Kastner Lubomír:
Citace: David Hruda 08.03.2015, 18:24
Ale notak, nedělejte z toho takovou vědu.
Jestli to do teď fungovalo, není průřez vodičů a vzdálenost od jističů příliš relevantní, předpokládejme, že vyhovuje.
Pane kolego, s tímto vašim vyjádřením nemohu souhlasit. Např. slabé přívodní vodiče mohli provozem být poškozeny případně může být poškozena i izolace vodičů např. od tepla. Na základě toho mohlo dojít k poškození jističe. To uvádím jen jako příklady. Ale skutečná příčina může být samozřejmě i jinde. Ale když ani vy ani já nevíme nic bližšího o problému ani jak dlouho to např. běželo, ani výkon, ani kabely apod. pak jsou jakékoliv tzv. rady jen pouhými amaterskými spekulacemi, ale v žádném případě kvalifikovaná odpověď. Jediné s čím s vámi mohu souhlasit je poznat si odborného pracovníka servisu.