Jak zapojit 1F chranic?
strejda_490312:
Zapojuju doma elektrorozvade c a mam pocit ze chranic asi nefunguje jak ma.
Mam zapojeno podle obrazku v priloze "varianta-1".
Tedy privodni nulak je napojen jen do chranice a pote jde teprve do N svorkovnice.
Jenze v tomto zapojeni chranic porad vyhazuje.
Pokud spojim privodni nulak prvni se svorkovnici, nasledne jdu s nulakem do chranice, ze ktereho jdu opet do svorkovnice N vsechno funguje.
Je spravne varianta 1 nebo 2?
Jsem z toho volaky zmeteny.
Miroslav Minařík:
Citace: strejda_490312 05.03.2015, 11:25
(poklona) elektrikare, zapojuju doma elektrorozvade c a mam pocit ze chranic asi nefunguje jak ma. Mam zapojeno podle obrazku v priloze "varianta-1". Tedy privodni nulak je napojen jen do chranice a pote jde teprve do N svorkovnice. Jenze v tomto zapojeni chranic porad vyhazuje. Pokud spojim privodni nulak prvni se svorkovnici, nasledne jdu s nulakem do chranice, ze ktereho jdu opet do svorkovnice N vsechno funguje. Je spravne varianta 1 nebo 2? Jse z toho volaky zmeteny.
Na otázku "Jak zapojit proudový chránič", kterou jste uvedl v předmětu je odpověď zde a dál není asi o čem diskutovat.
http://elektrika.cz/terminolog/eterminologitem.2005-11-26.9817706810/eTerminolog2Definition_simple_view
Pokud by to nebylo jasné, pak zde trošku teorie
http://elektrika.cz/data/clanky/princip-a-mereni-proudovych-chranicu-a-priklady-pouzivani-v-souladu-s-technickymi-normami/view
Vít Rotrekl:
Vzhledem k tomu, že neznáte princip proudového chrániče, tak bych usoudil,. že nemáte elektrotechnic ké vzdělání a tudíž ani oprávnění na práce na VTZ. Tudíž abych tak řekl porušujete zákon. V lepším případě ublížíte jen sobě...
PS: Varianta 1, se mě jeví jako správně, asi bude problém někde jinde... Mezi šroubovákem a zemí?
Oto Strnad:
verze II. je nesmysl, jinak jak by řekli ostatní, nechal bych to odborníkovi. Je třeba dodržovat hranici toho, kdy danou věc může dělat neodborník a kdy už ne. V našem případě se jedná o bezpečnost že.
Mirek Vaňhara:
Správně je zapojení podle obr.1 (jen pro upřesnění, ochranný vodič v tomto provedení nebude PEN nýbrž PE). V případě, že dochází k vybavování chrániče jedná se za a) o vadný chránič, za b) chybu v zapojení instalace. Při zapojení dle obr.2 vám chránič funguje správně pouze proto, že jste jej krásně překlemoval a chránič tak neplní svou funkci (viz odkazy v předchozí odpovědi). Jelikož se nedá takto posoudit, kde je přesně problém (a dle vašich úvah dospívám k závěru, že jste elektrikář amatér), proto doporučuji obrátit se na odborníka. Přeji ....
P.S. Mezi tím než, jsem dopsal přišly dvě odpovědi. Přesto to posílám takhle.