Může být příčinou problikávání svítidla i zapnutí spotřebiče?
dolac:
Citace: leinhard1 23.02.2015, 06:24
Měl jsem půjčený instaltest a měřil L-PE, mezi fázemi se dá taky?
Myslím že aj instaltestom môžete merať medzi fázami. Ak meriate impedancie medzi fázami, vylúčite impedanciu PEN vodiča. Tak ako som už predtým napísal, blikať môže žiarovka aj pri dobrých spojoch. Zmeny napätia spôsobujú úbytky napätia buď na prechodovom odpore zlého spoja, alebo jednoducho na impedancii samotného vedenia. Spôsobovať ho môže buď odber vlastný, teda odber ambulancie, alebo aj úplne iný odberateľ, teda napr. kuchyňa. Zistiť sa to dá iba meraním, tak ako som už uviedol skôr.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: leinhard1 23.02.2015, 06:24
Měl jsem půjčený instaltest a měřil L-PE, mezi fázemi se dá taky?
Měřil jste impedanci mezi L-PE a chránič nevybavil? Jakým proudem jste měřil?
Petr M:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 24.02.2015, 09:04
Měřil jste impedanci mezi L-PE a chránič nevybavil? Jakým proudem jste měřil?
Nebude to tím, že měřil na svorkách elektroměru?