Může být příčinou problikávání svítidla i zapnutí spotřebiče?

(1/3) > >>

leinhard1:
Byl jsem dnes na opravě elektroinstala ce. Asi týden v ordinaci lékaře problikává
světlo. Je to skoro nepostřehnutel né. Někdy se ovšem stane, že naskočí UPSka u počítače.
Světla jsou na jiné fázi než zásuvky.
Světla i zásuvky mají samostatné chrániče.
Vše je pečlivě dotažené. Impedanční smyčka je u všech fází stejná (0,31-0,33)
Začalo to montáží vysokoodběrové ho spotřebiče v kuchyni, která má samostatný
elektroměr ale ve stejném objektu. Může zapnutí velkého odběru mít tento efekt?
Nebo pozvat distributora? V měřené části je vše o.k.

Jiří_Hrubý:
Přívod objektu je jaký? Spotřebič má rozběhový proud jaký? Pak si můžete dopočítat případný úbytek.
Obecně, když si rozsvítíte světla auta a začnete startovat, taky pohasnou...

dolac:
Citace: leinhard1  20.02.2015, 21:02

Začalo to montáží vysokoodběrové ho spotřebiče v kuchyni, která má samostatný
elektroměr ale ve stejném objektu.
O aký vysokoodberový spotrebič sa jedná?

leinhard1:
V pátek jsem se do kuchyně nedostal.
V pondělí se podívám. Dělají to obvody na všech fázích. Myslím, že to může být i PEN
před elektroměrem.
Údajně to začalo v den připojení nového spotřebiče v kuchyni. Měřil jsem jen kam jsem se dostal. Může zapnutí vyvolat pokles, který nemám možnost změřit? Jsou to micro sec.
Pokud to nebude spotřebič potom jen špatný spoj. V síti při měření 238V.

Jan Franěk:
Zajímavé je, změřit impedanci jak před sepnutím toho spotřebiče, tak během jeho sepnutí.
Velká zátěž v instalaci, dokáže odhalit i dobře utajenou závadu.
Také změřte úbytek napětí v jednotlivých fázích a to jak proti PENu, tak proti sobě. Je možné, že to "houpe" celou sítí, která jede na doraz, nebo na velké vzdálenosti. Na vesnicích, nebo v malých městečkách, dodnes celkem běžná záležitost.

Navigace

[0] Index zpráv