Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
Alexandr N.:
Je normální spotřeba elektřiny v rodinném domku v malém bytě 1+1 4500kWh v nt za 4 měsíce provozu?
Máme dva přímotopy - jeden 2000W, druhý 1500W a na každém máme spuštěný poloviční výkon, dále máme bojler a to ostatní. Jde mi o to, že spotřebu za 4 měsíce máme v nt 4500kWh a v vt 130kWh.
Mě přijde že je to příliš, nebo není? A pak se zeptám, zda za to teoreticky mohou přímotopy, které jsou 12 let staré a zda nové, např. http://primotopy.eu/salave-primotopy-ecoflex-solius-a113 budou "úspornější"?
Jiří Schwarz:
Máte pro přímotopy tarif NT 20 hodin?
4 měsíce je cca 120 dnů, x20 hodin denně je 2400 hodin. Když 2400 hodin pojede výkon "jen" kolem 1,5kW + cca 8kWh denně za bojler, jsme zhruba na tom co píšete.
Takže možné to je.
A jestli je nový přímotop úspornější? Jestli jste chodil do základní školy na hodiny fyziky, mohl byste tušit, že na ohřátí něčeho o nějakou teplotu je potřeba dodat nějakou energii. Takže výměnou přímotopu za přímotop nic zásadního ani ušetřit nejde.
Petr M:
Citace: Alexandr N. 05.02.2015, 20:57
A pak se zeptám, zda za to teoreticky mohou přímotopy, které jsou 12 let staré a zda nové, budou "úspornější"?
Fyzika říká: Q = P T =m c (t - t0) za předpokladu, že se nemění skupenství ohřívané látky.
Q - teplo v Joulech (joule = watt x sekunda)
P - výkon ve Wattech
T - doba ohřevu v sekundách
m - hmotnost ohřívané látky (v kilogramech)
c - tepelná kapacita ohřívané látky (tady by to byla nějaká konstanta, daná složením materiálů v bytě)
t - výstedná teplota ve °C
t0 - počáteční teplota ve °C
Takže co vy jako spotřebitel můžete ovlivnit:
m - hmotnost ohřívaných věcí. Budou to stěny a vzduch, zbytek předmětů v bytě slouží jenom pro akumulaci tepla. Takže zateplení, regulace ventilace apod. Má lineární dopad na spotřebu.
t - nastavení termostatu. Čím víc topím, tím víc platím. Empiricky, stupeň nahoru je až 15% spotřeby nahoru.
T - doba ohřevu. Když budu topení vypínat, tak ušetřím, ale nedostanu se na výslednou t, protože rovnice musí na základě zákona zachování energie platit.
P - výkon topidel. Když bude vyšší výkon, nemusíte se vejít do hlavního jističe a pak budou investice za vyšší rezervovanáý příkon nebo do přednostního relé. Termostat/stykač budou častěj spínat - menší životnost. A budou silnější (dražší) kabely, větší ztráty na vedení,... Když bude nižší výkon, budete topit delší dobu a nemusí být rezerva pro nejchladnější dny, bude tam větší rozkmit teplot,... Je to o kompromisu a zkušenostech.
Takže si tak... ;) Tuhle rovnici, kterou nás učili někdy v sedmé třídě na základce, neokecá ani podomní, ani bau..., ani webový prodejce, ani kdyby na nose skákal a ušima se odrážel. (norm)
Václav Třetí:
Nevidím ve spotřebě v zimním období žádný zásadní problém, vždyť vychází necelých 40 kW denně v NT a 1kW ve VT. Pokud je sazba D45d, měl by být elektrický sporák, ten také něco udělá a jeho provoz se většinou trefí do nízké sazby. A samozřejmě boiler, ten běží v NT také.
František Šohajda:
Ještě doplním....
Záleží i na jiných okolnostech... jako je zateplení a podobně....mim o elektriku!
Pak může spotřeba klesnout i o 40% a více... ??