Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
David Frýba:
Citace
Když "...fáze skočí na nulák...", je to na vyšroubování hlavních pojistek do doby, než to zkontroluje nějaký odborník!
Abyste věděl, proč jsou varování tak závážné.Za předpokladu, že máte zásuvku správně zapojenou dle Citace
dvouvodič (fáze L a pracovní a ochranný PEN).
a vaše měření jsou taky správná, po připojení spotřebiče I. třídy se vám propojkou PE-N v zásuvce dostane vámi měřená fázeCitace
zapojim faze mi skocí na nulak a jde mi proud do obou direk
na kostru spotřebiče.Kro m pomíjivé drobnosti, že spotřebič nebude funkční.
Václav Třetí:
Citace: Jiří Kubík 05.02.2015, 10:34
Nepřehánět - jinak souhlas.
Citace: Václav Třetí 05.02.2015, 10:16
... dvojdrátová instalace může být stará 20 let nebo také 80, může být hliníková nebo měděná a to je zásadní rozdíl!
Takto to bylo myšlené.
IM:
Odpověď:
Nová zásuvka ve starém dvojvodičovém rozvodu se připojuje třemi vodiči. :)
Petr M:
Spíš bych řekl, že jakákoliv zásuvka s připojuje odpovídajícím nástrojem v rukách někoho, kdo na to má odpovídající kvalifikaci a ví, co dělá.
Miroš Jan:
Citace: Milan Illek 06.02.2015, 11:06
Odpověď:
Nová zásuvka ve starém dvojvodičovém rozvodu se připojuje třemi vodiči. :)
Proč by se 1 zásuvka, přidaná do sterého dvouvodičového systému, měla připojovat třemi dráty?
Osobně to takto nedělám. Pokud bych už přidával jednu jedinou zásuvku, do dvouvodičového systému, kabel použiju třikrát, ale zásuvku zapojím dvoudrátově. ;)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana