Jiří Buben
Offline
Revize a údržba elektrických zařízení a strojů
|
|
« Odpověď #8 kdy: 31.01.2015, 10:48 » |
|
Takže je v podstatě jedno, kudy vedu kabely? Vím, že jsou doporučené instalační zony, ale ty se asi tedy nemusí dodržovat, jak tak vidím. To mohu vést kabely tedy kudy chci?
Ne nemůžete vést kabely kudy chcete. Jsou doporučeny instalační zóny, ale také existují pravidla pro ukládání vedení do stropů a podlah. Takže pokud vedení uložené v podlaze či ve stropě tyto požadavky splňuje je to rovnocenné uložení jako v instalačních zónách. Toť obecná teorie. Praxe ukazuje, že v některých případech není zbytí, než vést vodiče mimo doporučené instalační zóny. Pak je ale nutné dodržet jistá pravidla, jako tahat vedení. Vždy kolmo, tedy ne nejkratší cestou šikmo a ne místy o kterých se ví, že tam budou instalovány nějaké ukotvené předměty. No a jak napsal kolega Schwarz, fotit, fotit a archivovat.
|
Revizní technik E2/A Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů. Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů. Stále se učím.....
|
|
|
Zdeněk Mazač
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 31.01.2015, 11:04 » |
|
Tohle je typ dotazu laika, na který by se snad ani nemělo reagovat. v prvních 2 odpovědích dostal nějaké info a z toho vyvodil, že je to vlastně jedno kudy povedou kabely. A pak dostal doporučení, že vždy nelze a důležité je archivovat.... takže si z toho odvodí, že když to nafotí, opět se nic neděje. Vůbec mu nedojde, že sice fotit ano, ale i správný stav. A je to fotka jen jednoho rohu, zřejmě ukázkově udělaného, jak to vypadá jinde? Ted má potvrzeno, že je tom v tom rohu pěkné, instalační zony dodržet nemusí a když to nafotí bude vše O.K. Rozhodně nenafotí prasárnu.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #10 kdy: 31.01.2015, 13:59 » |
|
Jen doplním.... Je to běžná praxe ..... Většinou se to obbetonuje pro případ nehohy poškození ... Ten Zžl bude pospojení buď rozvaděčů nebo prostor... (I když bude foto náhodné)
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Vratislav Fugl1
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 31.01.2015, 14:00 » |
|
A je to fotka jen jednoho rohu, zřejmě ukázkově udělaného, jak to vypadá jinde? Ted má potvrzeno, že je tom v tom rohu pěkné, instalační zony dodržet nemusí a když to nafotí bude vše O.K. Rozhodně nenafotí prasárnu. Nenafotil NIC, foto je z internetu, prostě o ničem, jen chce tahat nějaké rozumy, jako ve většině jeho dotazů. Nutno dodat, že docela úspěšně. Ale jaký guláš z toho všeho asi má, ...
|
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 31.01.2015, 17:39 » |
|
Tam je snad logické, že z fotky není jasné co bude nad kabely. Jaká vrstva, čeho... Doufejme, že to bude nějaký prostor v obytné budově, že to nebude např. v nějakém skladu, kde budou jezdit nějaké mechanismy, které "bodově" podlahu výrazně zatíží... Jestliže je kabel "zalitý" v podlaze, záleží na spoustě detailů ze stavebí technologie, aby se do pláště kabelu nezařezávala nějaká hrana "betonu" podlahy v místě, kde stoupací vedení přechází z betonu do zdi... Přestože to zní naprosto logicky, kdybych se nesetkal s ignorantským přístupem, který způsobil problém, nedělal bych BU - BU - BU...
Já vím, že výraz projektant bere někdo jako sprosté slovo, ale je to on, kdo by měl od investora získat co nejvíc podkladů pro to, aby navrhnul řešení, které nebude zbytečně předražené, ale plně dostačující v konkrétním prostředí.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 31.01.2015, 17:56 » |
|
A ještě jedna okolnost: pokud bude podladové topení, tak se musí brát na zřetel celkové oteplení vodičů.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
runy2
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 01.02.2015, 09:30 » |
|
já si myslím že ten zeleno/žlutý drát si tam jen někdo nachystal , tzv. rozmotal a vůbec tam třeba ani nepříjde , jinak by tam už asi byl přiložený k těm kabelům. instalace se v této době takto dělají ale záleží na mnoha okolnostech (jak už tam někdo uvedl podlahové topení atd.) naskýtá se pro mě ale další otázka - pokud zjisím při kompletaci závadu kabelu , jak ji opravím? co je lepší , najít to ve zdi , nebo rozsekat podlahu?
|
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 01.02.2015, 11:08 » |
|
U dilatačních spár není problém, jen se musí vědět, jak ten kabel správně položit.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|