Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #18 kdy: 29.01.2015, 22:08 » |
|
De fakto každá zásuvka v TN-C je bodem rozdělení....
Přesně tak! Poslední možný bod, protože pohyblivý přívod nesmí mít vodič PEN! Ale kdo nikdy nenašel něco podobného tomu, co je v příloze? Právě proto když v pevném rozvodu PEN, tak jen vyšší průřezy...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Tomáš Hanák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #19 kdy: 30.01.2015, 07:49 » |
|
Co je tam špatně?
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #20 kdy: 30.01.2015, 08:24 » |
|
Pane Hanáku, tu otázku myslíte vážně?
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Tomáš Hanák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 30.01.2015, 08:31 » |
|
Ano myslím. Jenom je ta otázka asi špatně formulovaná.
Čím si podle vás myslíte, že je toto způsobené?
|
|
|
|
Marek Laube
Offline
elmara@atlas.cz
|
|
« Odpověď #22 kdy: 30.01.2015, 09:45 » |
|
Co je tam špatně?
Upálený vodič PEN a životu nebezpečné napětí na kovové kostře spotřebiče, který je na tuto zásuvku připojen a zapnut. Ano myslím. Jenom je ta otázka asi špatně formulovaná.
Čím si podle vás myslíte, že je toto způsobené?
Příčina může být v nalomeném Al vodiči, k tomu výkonnější spotřebič s velkým proudem, který způsobí oteplení v místě nalomení onoho vodiče.
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 30.01.2015, 10:05 » |
|
Příčin může být víc, celá práce má daleko k řemeslu. Celkový dojem je velmi špatný a nebyl lepší ani v době, kdy to bylo uděláno nově. Oteplení mohlo být díky možná nalomenému vodiči, nebo také špatně dotaženému šroubku, další příčinou by mohly být nečistoty zednického původu (malta, sádra) na vodiči nebo na kontaktu zásuvky a také třeba vlhkost (kondenzace vodní páry nebo zatečení, z foto nevíme, kde se zásuvka nachází), která způsobila korozi.
Upálený vodič PEN je samozřejmě nebezpečný, zejména v případě zapojení spotřebiče ve třídě I do této zásuvky a všech v okruhu následujících, kdy dojde k zavlečení fáze na kosty spotřebičů přes vnitřní obvody spotřebiče. Nejnebezpečněj ší je, že se to bude týkat všech spotřebičů zapojených v poškozené části okruhu, tedy i těch, které nebudou mít v daném okamžiku spínač v zapnuté poloze.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #26 kdy: 30.01.2015, 16:01 » |
|
Kolik lidí (elektrikářů) tohle pravidelně dodržuje?
Zcela nerozumím otázce. Za údržbu, tedy i stav, přece odpovídá provozovatel. On si tyto služby má objednat. V případě že na to kašle, je to jen jeho odpovědnost a problém.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #29 kdy: 30.01.2015, 22:04 » |
|
Hodně tučně bych poznamenal nezapomenout na "tečení" hliníku... a tím dotahování spojů v zásuvkách.
A když kolegové, co se starají o rozvody na "stovky Ampérů a víc", dostali první bezdotykový teploměr, dospěli k tomu, že spoje na Al šínách, které jsou "dotažené na krev" se po nějakém čase hřejí víc než ty, které dotáhli "lidsky". Po nějakých konzultacích a hledání informací dospěli k názoru, že když se překročí pružnost spoje, změnami teploty se rychleji "vymačká".
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|