Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?

(1/7) > >>

Prackas:


Dozvěděl jsem se že pračka musí být připojena přes proudový chránič.
Musím použít klasický proudový chránič uložený v rozvodné skříni?
Nebo stačí jednu stávající zásuvku nahradit např. zásuvkou s proudovým chráničem FI-DOS od firmy ABB? S tím že tato zásuvka visí spolu s dalšími zásuvkami na nějakém společném jističi.

Pavel Horský:
Stačí. Právě kvůli tomuto se tyto zásuvky vyrábějí.

Petr M:
Citace: Prackas  28.01.2015, 10:41

Dozvěděl jsem se že pračka musí být připojena přes proudový chránič.


On dneska už proudový chránič musí být skoro všude, třeba z domácích zásuvek se dá zamhouřit oko snad jenom u plynovýho kotle. Takže pokud máte trojvodičový rozvod, je bezpečnější (a dokonce levnější) narvat chránič do rozvodnice a nejenom pro pračku, ale minimálně pro koupelnu a kuchyň.

Jiří Schwarz:
Nechci se s Pavlem přít, ale je tu několik "drobností",  které není dobré přehlížet, např.:
- zásuvku s vestavěným chráničem dokážu dát i na rozvod TN-C, ale tam už to s tím přínosem pro bezpečnost bude poněkud sporné, v některých případech to bude spíše alibismus.
- pro jaké prostředí je zásuvka s vestavěným chráničem určená? A jaké prostředí je v koupelně?

Zdeněk Mazač:
Citace: Jiří Schwarz  28.01.2015, 18:33

- zásuvku s vestavěným chráničem dokážu dát i na rozvod TN-C, ale tam už to s tím přínosem pro bezpečnost bude poněkud sporné, v některých případech to bude spíše alibismus.


Mě u tohoto řešení trochu vadí bod rozdělení a jeho přizemnění

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana