David Frýba
Neverifikovaný uživatel @5
Offline
|
|
« Odpověď #18 kdy: 20.01.2015, 14:30 » |
|
Tenhle Palouček co vám ho doporučili to je dobrej prodejce.Mne zapoměl do balíku přibalit chránič, ale vyúčtovat mi ho nezapoměl.Takž e jsem měl chránič koupený dvakrát.Na mou reklamaci mi bylo odpovězeno cituji doslova", je nám líto, ale po kontrole skladu nám tu žádný chránič nepřebývá. Dotazoval jsem se i skladníka, který zásilku balil a je si jistý, že chrániče do zásilky dával dva. Jeden chránič byl v krabičce od 25A chrániče, protože krabička měla špatné označení (to ručně přepsal na 40A) a jeden byl v originální správné krabičce, Z tohoto důvodu si je skladník jistý, že tam jsou oba dva. Prosíme o kontrolu zásilky i obalového materiálu, zda není náhodou někde zamotaný. Děkuji a přeji .... S pozdravem odd. reklamace Tomáš Dušek Palmat s. r. o. Tržní 449 436 01 LITVÍNOV"
|
|
|
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #22 kdy: 20.01.2015, 15:50 » |
|
Protože to požaduje čl. 701.55 ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.
Já jen abych se ujisitl. V 7-701 ed.2 čl.701.55 se píše [quote V zóně 1 mohou být pouze elektrická zařízení, která jsou upevněná a s pevným elektrickým připojením. Zařízení musí být pro umístění v zóně určené výrobcem v pokynech pro montáž a použití. Jedná se o tato zařízení: – vířivé vany; – sprchová čerpadla; – elektrická zařízení chráněná použitím SELV nebo PELV s napětím nepřesahujícím AC 25 V, nebo DC 60 V; – ventilační zařízení; – sušiče ručníků; – ohřívače vody; – svítidla. /quote] Z tohoto mě vychází, že ventilátor může být na 230V, ale musí být min v krytí IPX4. Já to tedy chápu takto. Jestli má někdo jiný výklad, tak si ho rád přečtu. .
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
|
|
Adam9000
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 20.01.2015, 17:26 » |
|
Změřte to pořádně - stačí 5 cm a jste v zóně 2.
To možná budu, ale jak se to počítá? díru na ventilátor mám nad kohoutkem od vany to znamena 1,8m nad hranou vany. Od podlahy je to samozrejme vic ale to nehraje roli snad ne? to by bylo sikmo
|
|
|
|
|
|
|
Adam9000
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #30 kdy: 20.01.2015, 19:09 » |
|
Tohle je dobrá okurkárna. Dokáže mi někdo říct, jak to teda má být? To jste každej jiného názoru? a když to jeden kolega namontuje, tak mu to vytrhnete?
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #31 kdy: 20.01.2015, 19:27 » |
|
I ten ventilátor na 12 V musí mít krytí IP X4. To plyne z ČSN 33 2000-7-701 ed.2 článku 701.512.2.
No, mrkni na čl.414.1, ? Jinak řečeno, raději budu pod 12V větráčkem SELV s krytím 20, nežli pod 230V větráčkem v IP44.
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #32 kdy: 20.01.2015, 19:56 » |
|
Také jsem to řešil, ve sprchovém koutě, výška ventilátoru 215cm vývod sprchové hlavice pod ventilátorem. Instalace stará TN-C, není co řešit. Ventilátor na 12V to jistí na 100%. Jen se divím, jak to mohlo projít revizí.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Adam9000
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #33 kdy: 20.01.2015, 20:42 » |
|
Také jsem to řešil, ve sprchovém koutě, výška ventilátoru 215cm vývod sprchové hlavice pod ventilátorem. Instalace stará TN-C, není co řešit. Ventilátor na 12V to jistí na 100%. Jen se divím, jak to mohlo projít revizí. Instalace je v bytě nová. Když se prováděla revize, tak v koupelně byla trubka a ukončeno cyky 3x1.5 (samozrejme nezapojeno) a jak resit 12V treba snimac vlhkosti kdyz se na 12V vetraky nedela jen na 230V
|
|
|
|
Jan Prochazkaa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #34 kdy: 20.01.2015, 21:59 » |
|
A nedělá se nějaký čidlo vlhkosti (jako je časovač) por větráky na 12V? popřípadě že by co čídlo sepnulo L a to následně trafo pro 12V ventilátor to by to asi řešilo
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #35 kdy: 20.01.2015, 22:05 » |
|
Tenhle Palouček co vám ho doporučili to je dobrej prodejce. ... To je omyl. Žádného Paloučka neznám a tudíž nemohu doporučovat. Jen se mi objevil jako první ve vyhledávači.
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|