Musí se při měření hromosvodu odpojit uzemnění v HOPce?

(1/2) > >>

david zac:
Musí se při měření hromosvodů (pomocí impedance) odpojit uzemnění na ekvip. přípojnici v HOPce, které je se zemničem hromosvodu spojené? Má to na správnost měření vliv?

Milan Hudec:
Ano.

František Šohajda:
Chce to trochu přemýšlet jako ve škole... (dance)

Co by jste se zapojeným uzeměním změřil?
Co ještě musíte spočítat aby byl výsledek v pořádku?

Pavel Horský:
Ano, musí.

Jiří Schwarz:
Copak se asi stane, když to neodpojím, ale naopak na to vedení od HOP nasadím "dvoje kleště"?

Obecně je možné odpověď ANO považovat za správnou, ale jsou postupy měření, kdy ten, kdo má seriozní podklady, správné vybavení a "ví co dělá",  použít i nějaký ne úplně tradiční postup.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana