Pavel Horský:
Citace: Jiří Schwarz link=topic=31430.msg243126#msg243126

Obecně je možné odpověď ANO považovat za správnou, ale jsou postupy měření, kdy ten, kdo má seriozní podklady, správné vybavení a "ví co dělá",  použít i nějaký ne úplně tradiční postup.


Jirko, to se ale už dostáváš do sekce SCIFI.
Je to podobné jako s úvahou drbání se za uchem. Jde to jednoduše, prostě vezmu pravou ruku a ukazováčkem se prostě za uchem podrbu. Jde to však rovněž i složitějším způsobem a to cestou vedoucí přes rozkrok a za použití nějakého zahlého dlouhého nástroje.

Vít Rotrekl:
Ja bych to spise definoval tak, ze se musi odpojit uzemneni od privodniho PENu/PE. A jestli to bude v HOPce nebo nekde jinde je celkem jedno.

Jan Alin:
Citace: Vít Rotrekl  22.12.2014, 11:43

Ja bych to spise definoval tak, ze se musi odpojit uzemneni od privodniho PENu/PE. A jestli to bude v HOPce nebo nekde jinde je celkem jedno.


Já bych řekl, že to musí být na všech místech a až to je někdy scifi.  :D

Jan Alin:
Citace: Pavel Horský  22.12.2014, 11:34

......... Jde to však rovněž i složitějším způsobem a to cestou vedoucí přes rozkrok a za použití nějakého zahlého dlouhého nástroje.


U tohoto způsobu nesmí ale nečekaně zaštěkat v blízkosti velký pes, to by se z drbání mohl stát kuloškub.


Koukám, už opravdu jsou vánoce.  :)

Milan Hudec:
Měření zemních odporů je celkem věda, pokud se k tomu ještě přidají veličiny jako složení půdy a podloží atd. je to na celoživotní zdokonalovåní se.