Která norma řeší ostranění prachu z rozvaděče?
Pavel Horský:
Citace: Václav Kalina DC 12.11.2014, 00:06
Proboha proč na všechno hledáte normy. Vždyť na to stačí fyzika ze ZŠ. Hliník teče a pak začne hořet a prach bouchá. Pokud má někdo milimetrovou vrstvu v rozvaděči, koleduje si o pěkný malér. Vůbec bych se nečervenal to do RZ napsat jako závadu a pochybuji, že by se našel někdo kdo to napadne.
Přesně tak. Stačí normální zdravý rozum a ten ve spojitosti se zkušenostmi jasně napoví, co je již za hranicí únosnosti.
František Šohajda:
Citace: Pavel Horský 12.11.2014, 07:17
Přesně tak. Stačí normální zdravý rozum a ten ve spojitosti se zkušenostmi jasně napoví, co je již za hranicí únosnosti.
Stačí selsky...ale?
Už jsem se setkal s manažery, co nechtěli zaplatit porevizní závady a ptaly se podle čeho? Proč to musí být atd...otázky jak prvňáček!
Napsal jsem jim podle čeho a neváhali hned šli na net a hledali Vyhlášky zda tamněco je! (zle)
Hynek Čermák:
ČSN 331500 čl. 6.1.2. požaduje uvést s jakým ustanovením normy nebo předpisu je závada v rozporu viz:
IM:
Citace: Václav Kalina DC 12.11.2014, 00:06
... a prach bouchá.
:-[Tak bych to asi nezobecňoval.
Fuk Tomáš:
Citace: Václav Kalina DC 12.11.2014, 00:06
...Pokud má někdo milimetrovou vrstvu v rozvaděči, koleduje si o pěkný malér..
Nechtěl jste říct centimetrovou? Milimetrová vrstva běžného prachu, to je docela uklizíno.