Která norma řeší ostranění prachu z rozvaděče?
Verenavský:
Prolezl jsem snad všechny normy ale nikde jsem nic nenašel.
Ani pravidelné dotahování AL vodičů
František Šohajda:
Norma nemusí všechno řešit....
Třeba vyhláška 48/1982, par. 199/f - to by se dalo aplikovat.....
Poslední změna 192/2005
Je jich víc, co můžete použít, někdy jen norma nestačí!
Musíte hledat. ;)
Verenavský:
To: Šohajda
Díky, to sedí.
Radim Strycharski:
Citace: Verenavský 11.11.2014, 10:11
Ani pravidelné dotahování AL vodičů
Nutnost pravidelného dotahování nepřímo vyplývá z čl. 2.2 TNI 370606.
Václav Kalina DC:
Proboha proč na všechno hledáte normy. Vždyť na to stačí fyzika ze ZŠ. Hliník teče a pak začne hořet a prach bouchá. Pokud má někdo milimetrovou vrstvu v rozvaděči, koleduje si o pěkný malér. Vůbec bych se nečervenal to do RZ napsat jako závadu a pochybuji, že by se našel někdo kdo to napadne.