Verenavský:
Prolezl jsem snad všechny normy ale nikde jsem nic nenašel.
Ani pravidelné dotahování AL vodičů

František Šohajda:
Norma nemusí všechno řešit....
Třeba vyhláška 48/1982, par. 199/f  - to by se dalo aplikovat.....
Poslední změna 192/2005

Je jich víc, co můžete použít, někdy jen norma nestačí!
Musíte hledat. ;)

Verenavský:
To: Šohajda
Díky, to sedí.

Radim Strycharski:
Citace: Verenavský  11.11.2014, 10:11

Ani pravidelné dotahování AL vodičů

Nutnost pravidelného dotahování nepřímo vyplývá z čl. 2.2 TNI 370606.

Václav Kalina DC:
Proboha proč na všechno hledáte normy. Vždyť na to stačí fyzika ze ZŠ. Hliník teče a pak začne hořet a prach bouchá. Pokud má někdo milimetrovou vrstvu v rozvaděči, koleduje si o pěkný malér. Vůbec bych se nečervenal to do RZ napsat jako závadu a pochybuji, že by se našel někdo kdo to napadne.