Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Smrtelný úraz při práci na zařízení elektrické trakce
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Smrtelný úraz při práci na zařízení elektrické trakce  (Přečteno 6853 krát)
Autorský článek
« kdy: 07.11.2014, 09:02 »

Smrtelný úraz při práci na zařízení elektrické trakce
    Další díl textu Miloslava Kočího o smrtelných úrazech elektrickým proudem se věnuje pracovnímu úrazu po dotyku přípojnic vedených mezi regulačním a usměrňovacím transformátore m. Postižený následně upadl do prostoru mezi transformátory, kde ho nalezli v bezvědomí. Co bylo příčinou smrtelného úrazu? Kdo byl za něj zodpovědný a jaké bezpečnostní předpisy a pokyny byly porušeny?
    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
Smrtelný úraz při práci na zařízení elektrické trakce
   
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 07.11.2014, 21:51 »

....celý "příběh",  tak jak je popsaný, zní jako pohádka. Možná, že lékař upozorňoval při pravidelné lékařské prohlídce na změnu zdravotní způsobilosti.. .... je také otázkou zdá byla ověřována úroveň schopnosti dotyčné osoby k provádění svěřené činnosti a pracovní způsobilosti dle 6.3.3 ČSN EN 50110-1 ed.2

Jaké poučení z tohoto popisu plyne?
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 08.11.2014, 08:37 »

Možná by bylo dobré znát pár podrobností.
Např. je velký rozdíl v práci na zařízení el. trakce do 1000V  (tramvaj,...) a zařízením např. 3kV na železnici.
Po zrušení ČSN 34 3100 a 34 3109 převzala železnice zásady a principy z těchto norem a jsou v TNŽ 34 3109.
Podle uvedené TNŽ se pro práci na zařízení trakce vydává příkaz B a pro práci v nějaké vzdálenosti od živých částí, kdy není nutné vypínat, podle příkazu zajišťovat beznapěťový stav pracoviště...,   se podepisuje poučení.
Když vám někdo před začátkem práce připomene, že v blízkosti vás je zařízení pod napětím, že je tam napětí, které vám může ublížit, i když si na ně přímo nesahnete, ale jen se přiblížíte a nechá si to podepsat, je to dobré připomenutí.   

Jsem věková kategorie "lehce přes 50". Nejsem montér, který by dělal na zařízení celá léta od rána do večera, ale vždycky jsem se pohyboval kolem elektrických zařízení a jako "servisák" právě často dělal na zařízení, do kterého šlo napětí.
Určitě by se v paměti našla vzpomínka na nějakou situaci, která dobře dopadla, ale kdy si člověk uvědomil, že to byla chyba a moc nechybělo a nemuselo to dopadnout dobře.
Takže bych si dovolil trochu jiný pohled na poslední větu v příspěvku kolegy.
Udělali jste někdy nějakou chybu a vzali jste si z toho poučení? A svěřili jste se druhým na co si mají dávat pozor?
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 08.11.2014, 10:35 »

Mám odrobených 46 rokov na vn a VVN zariadení. U týchto zariadení sa človek v drvivej väčšine prípadov pomýli len raz. Tak že tu o nejakých skúsenostiach na vlastnej kože sa moc nedá hovoriť. Áno boli aj v mojom okolí bohužiaľ aj smrteľné úrazy.  Väčšinou zlyhal ľudský faktor. Čo sa však ale tohoto prípadu týka, ak to bolo na vn zariadení, mne tam nesedí, že prečo išiel zaisťovať pracovisko sám. U nás sa to nemohlo stať. Vždy šli aspoň dvaja z vopred vypísaným príkazom "B",  podľa ktorého museli postupovať a priebežne oznamovať dôležité úkony snemovému majstrovi.
Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje statistika úrazovosti v souvislosti s nasazováním proudových chráničů?
 Způsobil vám někdy elektrický proud úraz?
 Má při úrazu elektrickým proudem vliv v jaké fázi sinusovky se dotyčný dotkne?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Znáte někdo definici elektrického úrazu ?
 Způsobí i proud, který neprochází přes srdce fibrilaci?
 Při úrazu el. proudem se projevují více odpor nebo kapacita podrážky bot?
 Víte přesně co se děje ve vašem těle při průchodu elektrického proudu?
 Kdy sepisuje zaměstnavatel záznam o úrazu?
 Máte představu o počtech smrtelných úrazů způsobených elektřinou?
 Smrtelný úraz v blízkosti vrchního vedení vn
 Smrtelný úraz při práci kvalifikovaných pracovníků na vn
 Úraz při zásahu nekvalifikovaných pracovníků na vn
 V Česku se denně zraní v práci přes sto lidí
 Jak často si beznapěťový stav zařízení ověřujete vy?
 Co si myslíte o smrti zaviněné špatnou instalací zásuvky vy?
 Smrtelný úraz při práci na vrchním venkovním vedení nn
 Zasažení elektrickým proudem z trolejí s následkem smrti
 Kdy je nutné sepsat záznam o úrazu v případě zasažení elektrickým proudem
 Myslíte si, že se dalo zabránit úmrtí pracovníka v míchárně barev?
 HROBAŘ: Úraz zaviněný rozrušením
 HROBAŘ: Úraz závozníka
 #EH: Elektrický úraz pohledem roku 1950
 V roce 2017 bylo v ČR rekordně nejméně smrtelných úrazů!
 Myslíte, že jsou rozbory pracovních úrazů užitečné?
 Co dělat, když ti někdo podkopne žebřík?
 Máte přehled o pracovních úrazech za období roku 2023?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!