Je možné takto zapojit elektrokotel?

(1/10) > >>

Majkis:
V současné době rekonstruujeme dům a budeme instalovat elektrokotel Protherm Ray 14kW.
Bohužel po osazení kotle jsme zjistili, že jsme natáhli špatně kabely - natáhli jsme jen CYKY 5x6 a jen modrý pro HDO (tady měl být 3x1,5).
Abychom nemuseli sekat do nových omítek bylo mi porazeno, vytáhnout u přívodu do kotle jednu fázi, na lištu kotle osadit 2A jistič a z tohoto jističe vést kabel do svorky HDO a na druhou přivést ten modrý od HDO.
Pokusil jsem se to nakreslit do přiloženého obrázku.
Prosím někoho o vyjádření, zda je to takto možné a zda by nebyl poté případně problém s uplatněním záruky na kotel.)

Jiří_Hrubý:
Podle schema kotle to byla hoodně špatná rada.
Pozvěte elektrikáře, domluvte si osazení rozvaděčíku u kotle a máte vyřešené i bezpečné vypínání při práci.

Jiří Schwarz:

Nemáte náhodou kotel přes chránič? (např. centrální) Pak byste si takovým zapojením mohl přidělat problémy.

Zákrokem do kotle jakožto výrobku jednak porušujete záruční podmínky a pak přebíráte zodpovědnost výrobce (stáváte se výrobcem)

Michal Boček:
Nemáme kotel připojený přes chránič. Jestli tedy chápu obě odpovědi, tak nás zřejmě čeká sekání a natažení kabelu?

Ondřej Dragula:
Nenechte se zmást. Přívod máte v pořádku, potřebujete pouze modrý pro HDO. Ten se většinou instaluje CYKY 3x1.5 a použije se jen modrý. Tento typ kotle nic jiného nevyžaduje. Tedy pokud budu předpokládat, že prostorový termostat bude bezdrátové konstrukce.

Navigace