Mohu vést kabel CYKYLo ke světlům pod polystyrenem?
Tomas Zelenka:
Chystám se zateplit strop grafitovým polystyrenem na to perlinku a štuk.
Mohu vést kabel CYKYLo ke světlům pod polystyrenem?
Je nějaké omezení pro použití svítidel?
Jiří Schwarz:
Pokusím se o "absolutně zbytečnou odpověď" - s ohledem na hořlavost polystyrénu bych se podíval do projektu a "požární zprávy", jak se s tím popasovali...
Jiří Novotný- Stryker:
Můžete, jen nezapomeńte zohlednit výrazně vyšší oteplení (resp. absenci chlazení) daného vodiče.
Pokud tím budete napájet nějaké běžné svítidlo (záleží na watáži), tak s tím nebude problém.
Pro jistotu nám řekněte předpokládaný příkon instalované zátěže na tomto kabelu. Pokud by jste chtěl jít bezpečnosti výrazněji naproti, snižte jištění kam až to půjde (záleží od příkonu a typu svítidla).
Jaroslav Hasala:
Pro nějakou seriózní odpověď je nutné znát parametry toho materiálu použitého pro zateplení a typ použitých svítidel.
Bez znalosti dalších souvislostí se k tomu dá obecně říci toto :
Pokud je to ještě ve fázi před realizací, přednostně bych použil kabely CYKY.
Co se týká zatížení kabelů, pokud tam nebudou použitá svítidla s příkonem řádově ve stovkách Watů, zřejmě to "vyjde".
Svítidla bych použil s nějakou omezenou povrchovou teplotou - vyhnul bych se zejména jakékoliv formě halogenů.
Tomas Zelenka:
Jedná se o obývací pokoj s kuchyňským koutem. Svítidlo nad jídelním stolem (příkon 20W), myslel jsem nějaké nějaké bodovky v kuchyňském koutu (3x50W)...halogenové. ..OK ...zkusím dát něco jiného. A nějaké svítidlo nad sedačkou (cca 50-200W).
Jak by tedy měla být správně provedena elektroinstala ce na stropu zatepleném 5cm grafitovým polystyrenem.
Všem moc (poklona) :-)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana