Je to o zkušenostech, odvaze, nápadech.
- pokud se nechá jedním vodičem téci nějaký proud, který vytvoří úbytek napětí, dá se podle naměřeného napětí na druhém vodiči přibližně odhadnout jak je závada daleko od konce
- u některých "hledaček" ten, kdo s nimi už hodně našel, dokáže při zapojené generátoru mezi vyzkratované vodiče poznat jistý pokles signálu a z toho plynoucí místo zkratu
- samozřejmě existují metody založené na principu odrazu signálu (z jistého pohledu radar), ale to se zpravidla pro tak silné vodiče a relativně krátké vedení nepoužívá, to je spíše na telekomunikačn
í kabely
- jednou jsem něco podobného našel dost "šílenou" metodou. Nechal jsem zkratem téci proud na hranici povoleného proudu pro takový okruh. A protože tam nebyl ideální zkrat, ale přechoďáček, za pár minut se to projevilo (než se to projevilo, slušně se to ohřálo, to bylo smradu, když jsme odkryly omítku v místě, kde se začalo kouřit