| | |-+  Jak najit misto zkratu mezi jednou fazi a N na kabelu CYKY 5x2,5?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak najit misto zkratu mezi jednou fazi a N na kabelu CYKY 5x2,5?  (Přečteno 8389 krát)
Tomáš Kahánek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 17.10.2014, 08:27 »

Jakym zpusobem lze najit misto zkratu na vyse uvedenem kabelu mezi jednou fazi a N, ktery je dnes zaomitany a byl pravdepodobne poskozeny zedniky. Jednotlive vodice nejsou preruseny, ale jsou ve zkratu. Pri kontaktovani nekolika elektrikaru v okoli nikdo nema vybaveni na vyreseni tohoto problemu.  
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 17.10.2014, 17:48 »

Je to o zkušenostech, odvaze, nápadech.
- pokud se nechá jedním vodičem téci nějaký proud, který vytvoří úbytek napětí, dá se podle naměřeného napětí na druhém vodiči přibližně odhadnout jak je závada daleko od konce
- u některých "hledaček" ten, kdo s nimi už hodně našel, dokáže při zapojené generátoru mezi vyzkratované vodiče poznat jistý pokles signálu a z toho plynoucí místo zkratu
- samozřejmě existují metody založené na principu odrazu signálu (z jistého pohledu radar),  ale to se zpravidla pro tak silné vodiče a relativně krátké vedení nepoužívá, to je spíše na telekomunikačn í kabely
- jednou jsem něco podobného našel dost "šílenou" metodou. Nechal jsem zkratem téci proud na hranici povoleného proudu pro takový okruh. A protože tam nebyl ideální zkrat, ale přechoďáček, za pár minut se to projevilo (než se to projevilo, slušně se to ohřálo, to bylo smradu, když jsme  odkryly omítku v místě, kde se začalo kouřit  zle
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #2 kdy: 17.10.2014, 19:15 »

Jakym zpusobem lze najit misto zkratu na vyse uvedenem kabelu mezi jednou fazi a N, ktery je dnes zaomitany a byl pravdepodobne poskozeny zedniky. Jednotlive vodice nejsou preruseny, ale jsou ve zkratu. Pri kontaktovani nekolika elektrikaru v okoli nikdo nema vybaveni na vyreseni tohoto problemu. 

No nejlépe hledačkou. Úsměv
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 19.10.2014, 14:37 »

Jakym zpusobem lze najit misto zkratu na vyse uvedenem kabelu mezi jednou fazi a N, ktery je dnes zaomitany a byl pravdepodobne poskozeny zedniky. Jednotlive vodice nejsou preruseny, ale jsou ve zkratu. Pri kontaktovani nekolika elektrikaru v okoli nikdo nema vybaveni na vyreseni tohoto problemu.  

Jak píše kolega, jedině hledačku ....
Na netu jsou lidi co to dělají....mají je např. distributor el. energie, TV rozvody, telefoňáci a pod.....
Ta bude i nejpřesnější pro určení místa.

PS:Nedávno jsem to potřeboval v zemi najít, jedině distributor měl čas, ale ta cena....
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.10.2014, 15:21 »

Říká se jí reflektometr.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak nejrychleji detekovat závadu na osvětlení?
 Netušíte, proč ty jističe padají?
 Mám se jako revizák pustit do odstraňování závad?
 Jak zjistit příčinu vybavování proudové ochrany?
 Smí revizní technik psát závadu do revizní zprávy?
 Musí provozovatel el.zařízení odstraňovat závady z revizní zprávy?
 Ako oficiálne nazvať kontrola odstránených závad?
 Nesprávně provedená instalace před výbuchem
 Neoznačená zásuvka na rozvaděči stroje, která je pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači
 Požár způsobila pravděpodobně závada na elektrospotřebiči.
 Znáte sborník závad pro revizní techniky?
 Proč má spotřebič 50% výkonu při plném napětí a správné impedanci vedení?
 Je rozvaděč bez štítku výrobce hrubá závada v el. instalaci?
 Môže elektroinštalácia ovplyvniť životnosť tlakovej expanzky kúrenia?
 Jakou napsat do RZ závadu při jištění 3f zásuvky 32A deonem 40A?
 Dle jaké normy se posuzuje závada zásuvky 230V?
 Jak řešíte standardní nedostatky elektroinstalace?
 Jak se zachovat když se setkáte se starým, již nevyhovujícím spotřebičem?
 Přidáte také svůj letní úlovek elektrotechnické prasárničky?
 Mohu poprosit o vyjadreni k zavadam na elektroinstalaci?
 Jak se vám zamlouvá takovéto odstranění revizní závady?
 Existuje nějaká databáze závad pro pravidelné revize?
 Je třeba informovat distributora při závadě v HDS zjištěné při revizi?
 Může vyhovět při revizi poškozená lišta na přívodu do bytového rozvaděče?
 Je demontáž FI ve stávajícím zařízení, je hrubá závada?
 Podělí se někdo o závadovník?
 V jakém dokumentu je vyžadováno třídění závad při revizích na C1, C2, C3 ?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 22 dotazů.