Je bezpečné vedení UTP CAT 5 ethernetového rozvodu vzduchem mezi budovami?
Smíšek Jan:
Firma natáhla UTP kabeláž vzduchem ve výši cca 15m nad zemí a vzdálenosti cca 20m.
Může být případné indukované napětí nebezpečné
a) pro PC techniku
b) pro člověka?
Jiří Schwarz:
Stupeň nebezpečí je závislý na spoustě "maličkostí":
- jak je dělané napájenou obou objektů
- je tam nějaké společné pospojování, zemnění?
- jsou na koncích nějaké ochrany proti přepětí?
- je v souběhu nějaké vedení, ze kterého by se mohlo indukovat "více než ve volném prostoru"?
A pokud bychom se dostali na problematiku ochrany před bleskem, tam hrají roli další a další detaily z okolí...
Radek Červený:
Jak je provedena jímací soustava a ochrana před přepětím?
Jaké jsou zemnící soustavy obou budov? Jsou na stejném potenciálu?
Pokud ani jednu z otázek firma neřešila, je to nebezpečné pro člověka i techniku.
Martin H.:
Často je jednoduchšie prejsť na optiku alebo rádio ako riešiť problémy tu spomínané.
Václav Kalina DC:
Je to stejně nebezpečné jako telefonní přípojka. Spíš bych se zajímal o to, jaký použili kabel a jestli jsou na obou koncích SPD ochrany a jak vypadá jejich telco bod. Jak znám ISPky, tak tam to bude teprve katastrofa. Ten kabel je to nejmenší zlo které jsou schopni napáchat. ;D