Jak často si beznapěťový stav zařízení ověřujete vy?

<< < (2/3) > >>

František Šohajda:
Velmi důležité z hlediska bezpečnosti je i tzv. RE kontrola zkoušeky ,  ať už na nn anebo vn.....
Vždy si vyzkoušet funkčnost té či oné zkoušečky na napěťovém stavu !
Už se to vymstilo mnohým se smrtelnými následky!
Zejména u dnes moderních DIGI zkoušeček napájenými bateriemi !

Ne jen vzít bezmyšlenkovit ě zkoušečku a zkoušet ! (norm)


PS: Jednou známý elektrikář dělal něco v rozvodně nn a nechal na nožích za hl. jističem od trafa 1000 kVA klíč železný číslo 24.....
Pak zapnul hl. jistič a volali z rovodny VVN-vn co se děje?? >:D
Záře jak nad Kladnem vycházela z rozvodny kde byl klíč na zkratě všech 3 fází! :'(

Jan Franěk:
Možná si ještě něco z učnáku pamatuji.

vypni
zajisti
odskoušej
zkratuj
odděl živé a neživé části.

snad jsem to nepoplet  (whist)  tedy moc  ;)

František Šohajda:
Citace: Jan Franěk  07.10.2014, 12:37

Možná si ještě něco z učnáku pamatuji.

vypni
zajisti
odskoušej
zkratuj
odděl živé a neživé části.

snad jsem to nepoplet  (whist)  tedy moc  ;)

(Jestli si to pamatuji správně)

Ještě bych tam dal, uzemni a zkratuj     ;)

Jan Franěk:
Přesně tak. Za doplnění,  vlastně opravu  (jednicka)

Jan Bocek:
Měli jste dobré Mistry.
Buďme i My dobrými mistry.
Bez měření není vědění - vědomí beznapěťového stavu.

Sice to úplně nesouvisí s tématem, ale....
V jedné firmě po americkém auditu jsou všechny přístupné svorky napájení v rozvaděčích zakrytované plexi štítky. To znamená i hlavní vypínače. Přívodní napětí bez zapnutého vypínače nezměříte. Důvodem bylo větší Izkr. na přívodech než 10 kA