Pavel Horský:
Jak byste řešili napojení jednotlivých zahrádek v zahrádkářské kolonii?
Jedná se cca o 17 zahrádek. Na hranici zahrádek instalována přípojková skříň. Bavme se o tom, co bude předcházet samotné instalaci elektroměrů.
Docela mě to zajímá, neboť jsem na toto téma slyšel několik názorů provedení.

Radim Strycharski:
Asi bude rozhodující přístupnost elektroměrů. Jestli je přístupnost jen v místě přípojkové skříně, zřejmě budou muset být všechny elektroměry zde. Předpokládám, že každá zahrádka bude mít své odběrné místo. Jedno odběrné místo pro všechny je závislé na výskytu nadšence, který by to chtěl mít na sebe napsané, což předem zavrhuji.

Lukáš Rotrekl:
Nemusí to být nadšenec, může to být sdružení.

Pavle, jakým směrem ten dotaz směřuje? Na technické provedení nebo na to jestli řešit jako jeden odběr nebo 17 odběrů, nebo jakým způsobem podat žádost o připojení?

Jan Franěk:
Jeden společný odběr, je to nejhorší, co může být. Je pouze otázkou času, kdy se najde jeden člen, který náležitě využije možnotí připojení a ostatní se začnou hádat, jestli má platit víc, nebo jestli se to bude dělit "spravedlivě". Mám s tím nějakou zkušenost z revizí.

Tedy bych doporučil co zahrádka, to lektroměr. I kyž třeba podružný. Ale podle dotazu, je to tak asi myšleno.

Co tedy bude předcházet? ASi rozvaha, kdy se sečtou výhody a nevýhody dvou cest. Jedna je 17 odběrů od distributora, což je asi nejdražší, ale zároveň nejspravedlivě jší cesta.
Nebo druhá, kdy lze zřídit jeden odběr a připravit 17 podružných elektroměrů, mezi které se budou rozpočítávat všechny náklady, včetně třeba spotřeby společného čerpadla na vodu k zalévání. To je asi nejprůchodnějš í cesta, ale s tím, že se o to bude muset někdo starat a dělat vyúčtování. Zde může nastat problém, pokud někdo přestane platit. Peníze budou muset zaplatit ostatní, protože nebude žádná "páka",  jak to z něj dostat.
Tady by stačilo použít jednomodulové kalibrované elektroměry, například  http://.../eshop/merici-pristroje-elektromery-a-transformatory/elektromery/elektromer-1-fazovy-32a-230v-mid-mgmiz132.html a osadit před ně domluvené jističe. Třeba B16/1, pro každou zahrádku. To by mohlo/mělo stačit.

Nebo jsi to myslel jinak?

Jan Bocek:
Citace: Jan Franěk  03.10.2014, 20:19

Jeden společný odběr, je to nejhorší, co může být. Je pouze otázkou času, kdy se najde jeden člen, který náležitě využije možnotí připojení a ostatní se začnou hádat, jestli má platit víc, nebo jestli se to bude dělit "spravedlivě". Mám s tím nějakou zkušenost z revizí.

Tedy bych doporučil co zahrádka, to lektroměr. I kyž třeba podružný. Ale podle dotazu, je to tak asi myšleno.


Plně podporují tento návrh.

Nedávno jsem řešil podobnou situaci. Zahrádkářská kolonie s dvěma řadami zahrádek a uprostřed polní cesta. Přívod byl na začátku zahrádek s měřením a zahrádky byly paprskovitě napojené na tento RE. Platili nějakým paušalem...Po čase se rozhádali a nakonec elektroměr byl odmontován před třemi léty.
Nový majitel zahrádky uprostřed kolonie mne požádal o řešení. U distributora jsme se dohodli, že protáhnou napájecí kabel doprostřed kolonie, kde bude rozvaděč s nožovými pojistkami, pro možnost dalšího napojení a vedle něj umístíme sloupek pro elektroměr.
Majitel ale musel souhlasit s věcným břemenem umístění poj. skříně. Osadili jsme RE, napojili chatku v zahradě, znovu instalovali a předali jsme RZ distributorovi . Ve smlouvě je potvrzená realizace s poněkud delší dobou. Bez RZ ale nešlo smlouvu potvrdit. Náklady na vybudování přípojky bere distributor na sebe. Smlouva není vázaná na napojení dalších odběratelů.

PS Pokud jsou podružné elměry, jak zajistit neoprávněný odběr  mimo měření ? Pokud mají nájemci ve smlouvě podílové úhrady, tak se nakonec vždy rozhádají, protože se obvykle najde někdo, kdo bude profitovat.... .ideální je, když má každý své odběrné místo.
Také jsem při jedné "mimořádné" revizi našel tajně napojenou zásuvku přímo z HDS....