František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #5 kdy: 02.10.2014, 12:31 » |
|
Při revizích jsem se několkrát setkal, že elektrikář nerozezná jitič od vypínače.... Vžyť tam je XX A......Jenže u vypínače jsou to dimenzované kontakty a není tam charakteristik a!! Natož tak aby to rozeznal laik!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #7 kdy: 02.10.2014, 13:39 » |
|
Umísťování i větších hodnot jističů na vstupu s označením hlavní vypínač je běžná praxe, není na tom nic ani homosexuálního ani nestandartního . Navíc tomu nahrává i cenová politika jednotlivých prvků. Vždy reději uvidím hl. vypínač (jistič), než rozvaděč bez možnosti vypnutí. Stejně ani žádnou jinou funkci nemá.
Většinou takový jistič je levnější jak 3F vypínač ....! Čím to asi je ?
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #9 kdy: 02.10.2014, 15:43 » |
|
Opravdu diskuze na úrovni, včetně korektora.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #10 kdy: 02.10.2014, 15:58 » |
|
Vypadá to, že tazatel to má v pořádku.
Navic osobně bych neměl problém, za určitých podminek, ani s použitím jističe, na místo hl. vypínače.
Jsem přesvědčen o tom, že náš obor trápí mnohem vážnější a nebezpečnější problémy. Viz diskuse o použítí zel/žlutého vodiče jako fázového, štítků a zkoušení u rozvaděčů, bastleni elektriky kýmkoliv a podobě.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Eldest
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 03.10.2014, 11:42 » |
|
V položené otázce mi šlo hlavně o to, když by došlo k "vyražení" hl. jističe, tak by to pravděpodobně vyrazilo ten 25 A venku v krabici u elektroměrů, protože ten 32 A v rozvaděči vlastně plní jen funkci vypínače. Tím chci říct, že si nedokážu představit situaci, když např. v noci dojde k "vyražení" hl. jističe a budu muset hledat po tmě šroubovák na otevření krabice venku na domu (kde je elektroměr) a tam nahodit ten 25 A hl jistič.
Proto se vrací opět k otázce, kdyby i v tom rozvaděči byl hlavní jistič 25 A nebylo by to lepší z důvodu: když by došlo k "vyražení" hl. jističe, tak by to "vyrazilo" ten v rozvaděči a ne ten venku, takže bych nemusel běžet hned ven a otevírat....je to jen teorie (NEVÍM JESTLI SPRÁVNÁ)
Už nám jednou z nějakého důvodu hl. jistič vypadl a musel jsem právě jít najít šroubovák, otevřít venku krabici s elektroměrem a 25 A hl. jistič nahodit.
|
|
|
|
Pavel Ryšavý
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 03.10.2014, 11:49 » |
|
Vaše úvaha je správná, ale u malých jističů (mezi 4 ÷ 63A) nelze v oblasti, kde zabírají zkratové spouště, prakticky docílit selektivního vypínání.
Bude to vždy trochu loterie, který vypadne první a nebo dokonce oba.
Pokud je osazen APN-32 jak upozorňují předřečníci, tak to je jenom vypínač, ten nevypadne nikdy.
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
|
František Janeček
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 03.10.2014, 11:57 » |
|
V položené otázce mi šlo hlavně o to, když by došlo k "vyražení" hl. jističe, tak by to pravděpodobně vyrazilo ten 25 A venku v krabici u elektroměrů, protože ten 32 A v rozvaděči vlastně plní jen funkci vypínače. Tím chci říct, že si nedokážu představit situaci, když např. v noci dojde k "vyražení" hl. jističe a budu muset hledat po tmě šroubovák na otevření krabice venku na domu (kde je elektroměr) a tam nahodit ten 25 A hl jistič.
Proto se vrací opět k otázce, kdyby i v tom rozvaděči byl hlavní jistič 25 A nebylo by to lepší z důvodu: když by došlo k "vyražení" hl. jističe, tak by to "vyrazilo" ten v rozvaděči a ne ten venku, takže bych nemusel běžet hned ven a otevírat....je to jen teorie (NEVÍM JESTLI SPRÁVNÁ)
Už nám jednou z nějakého důvodu hl. jistič vypadl a musel jsem právě jít najít šroubovák, otevřít venku krabici s elektroměrem a 25 A hl. jistič nahodit.
Již několikrát se tu řešila problematika selektivity jištění v RD.Bez úspěchu.V RD v podstatě nelze jinak.Jestliže nechcete nahazovat venku jistič u elektroměru potmě, pořiďte si baterku.Nebo si požádejte o větší jistič u elektroměru, alespoň 63A a pak vám možná při zkratu v zásuvkovém obvodu vypadne jen ta šestnáctka příslušného okruhu a ne jistič u elektroměru.Bo hužel to bude stát dost peněz. Kolega byl rychlejší.
|
|
|
|
|
|