Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
Petr Filípek:
Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič (nebo jističo-chránič) na přívodu rozvaděče, který je nedílnou součástí kotle na biomasu.
Obsahem rozvaděče je (bude):
Přívod jednofázový 230V/50Hz
V silové části:
2 x topné těleso 2000W/230V
1 x ventilátor 1,5kW řízený FM 3f
1 x ventilátor 0,5kW řízený FM 3f
1 x ventilátor 0,185kW/230V 50Hz ovládaný releově
1 x oběhové čerpadlo 336W/230V 50Hz
1 x oběhové čerpadlo 1 310W/230V 50Hz
Ve slaboproudé části:
Spínaný zdroj 230VAC -24VDC 100W
Cca 5 snímačů fyzikálních veličin s výstupem 4-20mA
8 x relé 24V DC a nějaké kontrolky.
Jiří Schwarz:
Kotel bude připojen pomocí pevného rozvodu nebo přes zásuvku?
- pokud přes zásuvku, jaká je pravděpodobnos t, že se zásuvka (stejný zásuvkový okruh) použije i pro napájení něčeho jiného?
- pokud je to pevný přívod, požaduje nebo doporučuje to výrobce? Splňují parametry sítě v místě připojení požadavek na ochranu automatickým odpojením od zdroje při poruše?
Petr Filípek:
Kotel bude připojen pevným přívodem.
Kotel je ve fázi vývoje automatické regulace - řízení.
Kde budou tyto kotle použity se dá těžko definovat.
Jde mi o vhodnost použití proudového chrániče v rozvaděči MaR tohoto zařízení se společnou silovou částí?
Nebude tento chránič zdrojem problémů, když přez něho budou připojeny frekvenční měniče, topná tělesa, relé atd.....
Jiří Buben:
A v jakém prostoru bude kotel instalován a jaké jsou v tomto prostoru určeny vnější vlivy? A co říká návod výrobce kde může být kotel instalován a jak má být provedeno přívodní napájení ke kotli?
Jestliže bude kotel připojen pevným přívodem (ne přes zásuvkové spojení) a v prostoru kde bude kotel instalován bude dle Protokolu o určení vnějších vlivů působit například i vnější vliv BE2N1, pak by bylo vhodné použít proudový chránič s rozdílovým proudem 300 mA.
Pokud by byl kotel připojován přes zásuvku, pak by tato měla být vybavena chráničem s rozdílovým proudem 30 mA. Jestliže by v případě nežádoucího vybavení chrániče mohlo dojít k nějakým škodám v důsledku výpadku vytápění dala by se na napájecí zásuvku našroubovat jistá výjimka.
A jsem opět u toho základního. Nejdřív číst návody, mít nějakou dokumentaci k prostorům kam chci dané zařízení instalovat a z toho vyvodit, zda je instalace daného zařízení do daného prostoru možná z fleku, nebo zda budou nutné nějaké úpravy.
Z jiného úhlu pohledu:
Co bude kotel spalovat? (předpokládám, že biomasa není mrkev zmíněná v jistém pořadu jistou zelenou političkou) :D
Může do prostoru v okolí kotle palivo unikat? Může palivo produkovat prach, který se bude usazovat na elektrických zařízeních. Atd..
Jiří Buben:
Citace: Petr Filípek 01.10.2014, 19:07
Kotel bude připojen pevným přívodem.
Kotel je ve fázi vývoje automatické regulace - řízení.
Kde budou tyto kotle použity se dá těžko definovat.
Jde mi o vhodnost použití proudového chrániče v rozvaděči MaR tohoto zařízení se společnou silovou částí?
Nebude tento chránič zdrojem problémů, když přez něho budou připojeny frekvenční měniče, topná tělesa, relé atd.....
Promiňte, ale jestliže se podílíte na vývoji, tak kdo jiný než výrobce má definovat v jakém prostředí může být kotel instalován a v jakém již ne. Kdo jiný má vědět zda při provozu kotle dochází k úniku prachu z paliva v takovém množství, že je možné prostor kotle považovat za prostředí s hořlavým prachem nebo hmotami.
Zda bude či nebude proudový chránič zdrojem problémů lze těžko předjímat. Pro FM existují speciální chrániče. Topná tělesa být zdrojem problémů mohou, ale zase bych to neviděl jako tak velký problém.
Jinak pokud vezmu například kotel na uhlí, tak v jeho návodu je uvedeno, že smí být instalován pouze v prostorách s vnějšími vlivy normálními. Jenže vnější vliv BE2N2 (třeba ten uhelný prach) může být v prostorách normálních. Není to vnější vliv který by zvyšoval riziko úrazu elektrickým proudem, ale už je to vliv, který zvyšuje riziko požáru. Takže se podle toho musí projektant zařídit a dle platných norem nasadit proudový chránič.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana