Pokud neexistuje alespoň malý průnik mezi revizí a pravidelnou údržbou spojenou s měřením a vyhodnocením provozních hodnot, vznikne podmnožina vakua.
Ty se znáš s těmi Plzeňáky, kam jsem chodil do kurzu?
Tam nám říkali něco v tomto smyslu:
Když přijdete na revizi něčeho většího, nejprve si sedněte s místními údržbáři, dejte si kávičku, popovídejte si, zkuste z nich vytáhnout jestli nevědí o nějakém problému nebo nestandardním chování, podívejte se do provozních záznamů,...
Zjistíte tak někdy informace, které není možné získat měřením...
Líbí se mi definice Prohlídky v bodu 6.3.2 v ČSN 33 2000-6 "...
s využitím všech smyslů a veškerého důvtipu..."
Takže když to bude "smrdět po spálené gumě", neskončím tím, že mi tam "kalibrovaný měřák nenaměří nic mimořádného"