S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
Miloš Konopa:
Montážní firma tahá 3f přívod ke sporákům dvěma kabely CYKYLO-J 3x2,5.
Jeden kabel použije tak jak je, v druhém přeznačí modrou žílu na černou a použijí na dvě zbylé fáze (žz nezapojí).
Zdůvodňují to tím, že CYKY 5x2,5 je moc tlustý a nevyjde akustika mezi byty (byly s tím v minulosti problémy a tahle se neprůzvučnost stěn opravdu zlepšila).
Nelíbí se mi to, trhá mi to oči, ale nemůžu najít žádnou normu, které by tento způsob odporoval (snad něco bylo v ČSN IEC 446, ale ta už asi neplatí).
Na ČSN 33 2000-1 – 134.1.1 – dobrá řemeslná úroveň - to asi neuhádám.
Milan Hudec:
Modrý se v čr nesmí používat coby fáze, pokud pominu hnusotu nápadu se dvěma kabely, tak bych onu fy. okamžitě měnil z důvodu neznalosti cyky o, tj. černá, hnědá, šedá.
J Lhava:
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3: 2010
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy
514.3.Z4 Užití modrého vodiče pro další účely
V dalších případech, kdy není možná záměna v případě, kdy není v místě nulový vodič, může být užito modře označeného vodiče jako fázového vodiče, či vodiče pro jiné účely s výjimkou použití jako ochranného vodiče.
Příloha ZD (normativní)
Zvláštní národní podmínky
Česká Republika: Užití modrého vodiče k jiným účelům než jako vodiče nulového či středního se nedovoluje.
Jiří_Hrubý:
33 2000-5-52 I kdybych považoval připojení sporáku za sdružený obvod, což se občas stává, nic to nemění na tom že vodiče sdruženého obvodu musí být ve společném kabelu. Jedná-li se o vodiče, musí být ve společné trubce.
Takhle je připojená i pohyblivá část přívodu do sporáku? To by byla extraprasárna v době flexibilních plochých kabelů s 5 a více žilami.
Robert Jedek:
Citace: Miloš Konopa 29.08.2014, 15:04
, ale nemůžu najít žádnou normu
ČSN 33 2000-5-52 ed.2 / 521.8.1