S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?

<< < (2/3) > >>

Jiří Buben:
Citace: Robert Jedek  30.08.2014, 21:22

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 / 521.8.1


Bingo. (jednicka)

A rázem máte dva pádné argumenty. Jestliže daná firma stále bude žvanit něco o akustice, pohrozit, vyměnit, nezaplatit. Nejlépe nechat přejít nezávislým revizním technikem, o kterém je v okolí známo, že se s tím nemaže a reviduje stylem padni komu padni. A trvejte na provedení revize od dotyčného technika. Dílo nepřebírat dokud nebude bez závad. Jestliže firma provádí takové čuňárny, je možné, že toho bude k nalezení víc.

Docela by mě zajímalo, jak se posuzuje akustika mezi byty. Navíc jestliže ve zdi bude jeden kabel o průměru cca 13 mm jaký bude rozdíl ve drážce s dvěma kabely CYKYlo, byť i uloženými vedle sebe a ne na sobě?
Jestliže jsou stěny slabé a je slyšet z jednoho bytu v druhém co si sousedi povídají, tak se to řeší akustickými přdstěnami atp..

Otakar Dosbaba:
Docela by mne zajímalo to zdůvodnění a nějaký prokazatelný protokol o měření neprůzvučnosti stěny s 2x CYKY 3x2,5 vs CYKY 5x2,5. Možná se jim náhodou podařilo utěsnit dobře nějaký prostup příčkou, když ukládali 2x CYKY a nyní žijí v přesvědčení, že na to má vliv o několik málo mm mělčí drážka. Čistě teoreticky, tvárný materiál, vložený mezi dva tuhé a tvrdé, má z hlediska přenosu kmitání horší vlastnosti, než jednolitý tvrdý. Takže relativně malinko tvárný a nepružný kabel mezi vrstvou omítky a cihlami, či betonem, by měl vykazovat lepší vlastnosti ohledně zamezení průniku zvukových vln. Samozřejmě, pokud zbyde ze zdi tl. 30cm jen 3cm, pak je to jiná kapitola, ale to zas nenastane uvedenou změnou v jednom okruhu.

Jiří Novotný- Stryker:
Teď budu hádat (neznáme okolnosti),  ale nestačily by pouze dvě fáze (L1,L2) +N+PE ?
Potom vše "hodit" pod jeden 3f jistič, řekněme B/16/3 a mohlo by být po problému?

Jiří Buben:
Citace: Jiří Novotný- Stryker  31.08.2014, 13:20

Teď budu hádat (neznáme okolnosti),  ale nestačily by pouze dvě fáze (L1,L2) +N+PE ?
Potom vše "hodit" pod jeden 3f jistič, řekněme B/16/3 a mohlo by být po problému?


A co se tím změní?

Pořád povedou 4 vodiče dvěma různými kabely, což je v rozporu s ČSN. Navíc v každém proudovém obvodu by měl být plný počet vodičů. Vím, že je v normě napsáno plný počet vodičů potřebný pro pro funkci připojovaných zařízení, ale ani investor neví, co tam bude připojovat za 5 či 10 let. Teď by to stačit mohlo a v budoucnu již ne. Dále je to blbost už jen proto, že si tímto řešením snížíte komfort instalace. budete zatěžovat jednu fázi více než další dvě.
Proč pořád někdo vymýšlí nějaké nestandardní věci, v situacích, kdy je jednodušší to řešit obvyklým způsobem. Nestandardní řešení má smysl vymýšlet pouze v případech, kde není zbytí a to se vy bytových instalacích zase tak často nestává. To jsou případy spíše speciálních zařízení a instalací.

Milan Hudec:

Spíš někomu CYKYLo zbylo a teď se snaží ho udat, řeč čísel je však neúprosná (dance)

Dva ploché: 2x4,8x12,6=120.
5x2,5: 3,14x36=113.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana