Která ČSN řeší předepsaných průřezů zemnících vodičů v rozvaděčích nn?

<< < (3/3)

Jiří Sedlmajer:
No ,je to zvláštní místo názvu normy uvádět třídící znaky, sorry :zz:

Milan Branda:
To: Nosek
Proč by mělo být na rozváděči, resp. samozřejmě na jeho štítku ČSN EN 60439-1 ed. 2? Obsah štítku je dán čl. 5.1 uvedené normy a zde je pod písm. c) uvedeno: IEC 60439-1. ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000 je identická s IEC 60439-1:1999 a tedy toto označení je správné.

Štefan Beláň:
TO: Branda

1) IEC a ČSN EN nemůžete zaměňovat!
2) Pochopitelně že IEC nemá žádné ed 2, protože to ed 2 se uvádí pouze u našich norem ČSN EN. Ed 2 napovídá něco o identitě k IEC k datu vydání naší normy ČSN EN.

Pan Nosek má naprostou pravdu. Norma ČSN EN 60439-1 (bez ed. 2) byla identická s normou IEC 439-1:1992, a nikoliv s IEC 60439-1:1999.

 ::)  :o

Milan Branda:
To: Beláň
Jak souvisí Vaše odpověď s tím co jsem uvedl?
Uvedl jsem pouze to, že pokud bude na štítku rozvaděče (nebo v technické dokumentaci výrobce) uvedena norma IEC 60439-1 je to dle čl. 5.1 ČSN EN 60439-1 ed. 2 správně.

5.1 Štítky
Každý rozvaděč musí mít jeden nebo více štítků s trvanlivým popisem umístěných tak, aby byly viditelné a čitelné po instalaci rozvaděče.
Informace uvedené pod body a) a b) musí být udány na štítku.
Informace uvedené v bodech c) až t) musí být uvedeny, kde to přichází v úvahu, buďto na štítcích nebo v technické dokumentaci výrobce.

a) označení nebo ochranná známka výrobce;
POZNÁMKA Výrobce je považován za organizaci přebírající odpovědnost za úplný rozvaděč.

b) typové označení nebo identifikační číslo, nebo jakékoliv jiné identifikační údaje umožňující obdržet náležité informace od výrobce;

c) IEC 60439-1;
atd. až t)

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana