Mohu umístit rozvaděč s IP65 do uzavřené studny?

(1/3) > >>

drahomír houdek:
<p>Zákazník umístil rozvaděč s IP65 jako součást elektroinstala ce čerpadla do uzavřené studny (vysoká vlhkost, voda stékající po stěnách). Po roce provozu nakondenzovala voda dovnitř a zařízení obsahující elektronickou desku zničila. Číslo 5 na konci krytí znamená "voda tryskající ze všech směrů" (test se dělá při době zkoušení min. 3.min),  avšak působení vody bylo neustálé a dlouhodobé. Výše krytí rozvaděče je vysoké,  nicméně si myslím, že tomuto prostředí neodpovídá a uživatel do tohoto prostředí tento rozvaděč umístit neměl, nemohu však nalést žádnou oporu či odkaz v normách (přímá souvislost IP a prostředí). Můžete mi někdo prosím poradit a navést na patřičnou normu, případně vyvrátit mou domněnku?</p>

Pavel Ryšavý:
<p>ČSN EN 60439-1 ed.2 Rozvaděče nn

7.2.2. Opatření s zřetelem na vlhkost vzduchu

- Ventilace
- Vytápění
- Odvodňovací otvory (Musí však být dodrženo požadované krytí)

Případně kombinace výše uvedeného</p>

Petr Doležal:
IP65 je vysoké krytí proti vodě,  ale není plynotěsné a vzdušná vlhkost je "potvora",  dostane se všude. Mám špatnou zkušenost se svítidly o vysokém krytí v hrázi vodní elektrárny. Pomohlo jen navrtání malého otvoru do krytů,  aby zkondenzovaná voda mohla odtékat. Nakonec i domovní přístroje ABB do vlhka měly a snad ještě mají v krabici malý odkapní otvůrek. Ve vašem případě bych to viděl na mikroklimatiza ci (malým topením posunout rosný bod nad okolí),  pokud už není možno rozvaděč (rozvodnici) umístit jinam.

Štefan Beláň:
<p> </p>
<p>Rozvaděč do studny určitě nepatří. Nejde ani tak o krytí,  které jistě vyhovuje danému prostředí,  ale hlavně jde o obsluhu a práci na elektrickém zařízení - rozvaděči.</p>
<p>Rozvaděč se má umístnit na dobře přístupném a osvětleném místě. Určitě to není v tomto případě žádný problém. Regulace hladiny vyžaduje občas nějaké to nastavení,  které se provádí pod napětím a po odkrytí živých částí. Nedovedu si tuto činnost představit v mokrém prostředí a stísněných podmínkách. Proudový chránič,  který je nutno do přívodu instalovat, nezabrání případnému pádu do studny, při zasažení elektrickým proudem.</p>

Petr Doležal:
To Houdek:
To co uvedl pan Beláň z hlediska bezpečnosti, mělo platit při rozhodování "kam s ním". vám jde asi o dodatečné zkoumání, zda zákazník  neporušil nějaké ustanovení ČSN, protože se chce na vás jako dodavateli zařízení (nikoliv jeho instalování) hojit. Mám pravdu ?