Mohu umístit rozvaděč s IP65 do uzavřené studny?
drahomír houdek:
<p>Zákazník umístil rozvaděč s IP65 jako součást elektroinstala ce čerpadla do uzavřené studny (vysoká vlhkost, voda stékající po stěnách). Po roce provozu nakondenzovala voda dovnitř a zařízení obsahující elektronickou desku zničila. Číslo 5 na konci krytí znamená "voda tryskající ze všech směrů" (test se dělá při době zkoušení min. 3.min), avšak působení vody bylo neustálé a dlouhodobé. Výše krytí rozvaděče je vysoké, nicméně si myslím, že tomuto prostředí neodpovídá a uživatel do tohoto prostředí tento rozvaděč umístit neměl, nemohu však nalést žádnou oporu či odkaz v normách (přímá souvislost IP a prostředí). Můžete mi někdo prosím poradit a navést na patřičnou normu, případně vyvrátit mou domněnku?</p>
Pavel Ryšavý:
<p>ČSN EN 60439-1 ed.2 Rozvaděče nn
7.2.2. Opatření s zřetelem na vlhkost vzduchu
- Ventilace
- Vytápění
- Odvodňovací otvory (Musí však být dodrženo požadované krytí)
Případně kombinace výše uvedeného</p>
Petr Doležal:
IP65 je vysoké krytí proti vodě, ale není plynotěsné a vzdušná vlhkost je "potvora", dostane se všude. Mám špatnou zkušenost se svítidly o vysokém krytí v hrázi vodní elektrárny. Pomohlo jen navrtání malého otvoru do krytů, aby zkondenzovaná voda mohla odtékat. Nakonec i domovní přístroje ABB do vlhka měly a snad ještě mají v krabici malý odkapní otvůrek. Ve vašem případě bych to viděl na mikroklimatiza ci (malým topením posunout rosný bod nad okolí), pokud už není možno rozvaděč (rozvodnici) umístit jinam.
Štefan Beláň:
<p> </p>
<p>Rozvaděč do studny určitě nepatří. Nejde ani tak o krytí, které jistě vyhovuje danému prostředí, ale hlavně jde o obsluhu a práci na elektrickém zařízení - rozvaděči.</p>
<p>Rozvaděč se má umístnit na dobře přístupném a osvětleném místě. Určitě to není v tomto případě žádný problém. Regulace hladiny vyžaduje občas nějaké to nastavení, které se provádí pod napětím a po odkrytí živých částí. Nedovedu si tuto činnost představit v mokrém prostředí a stísněných podmínkách. Proudový chránič, který je nutno do přívodu instalovat, nezabrání případnému pádu do studny, při zasažení elektrickým proudem.</p>
Petr Doležal:
To Houdek:
To co uvedl pan Beláň z hlediska bezpečnosti, mělo platit při rozhodování "kam s ním". vám jde asi o dodatečné zkoumání, zda zákazník neporušil nějaké ustanovení ČSN, protože se chce na vás jako dodavateli zařízení (nikoliv jeho instalování) hojit. Mám pravdu ?
Navigace
[0] Index zpráv