Mohu umístit rozvaděč s IP65 do uzavřené studny?

<< < (2/3) > >>

drahomír houdek:
<p>Přesně tak, uživatel se vzteká a rozhazuje rukama,jak je možné, že do rozvaděče s IP65 (vlhko) během roku může nakondenzovat voda. Vzájemnou vazbu a souvislost mezi krytím zařízení a vlhkostí okolního vzduchu se mi prozatím nepodařilo nikde nalést. Ale nezdá se mi, že normy mohly tuto záležitost opomenout.</p>

Petr Moravec:
Omlouvám se že neuvedu kde to najít, ale na školení nám školitel z ITI
zdůrazňoval že použít IP vyšší,  tam kde má být IP nižší,  nelze automaticky považovat za vyhovující - (jiný způsob namáhání)
Přesně tak jak to napsal p Doležal.
Ale opravdu studna není místo pro rozvaděč
z mnoha jiných důvodu, jak již uvedl  p. Beláň a p. Ryšavý.

Pavel Ryšavý:
Houdek: Tady mne napadá pouze jedno vysvětlení
Krytí IP65 je ochranou proti vodě ve skupenství kapalném - nikoliv proti skupenství plynnému (pokud se podíváte na postupy zkoušení IP o páře ani slovo).

Jelikož kondenzovaná voda vnitřek rozvodnice neopouští je zřejmé, že těsnění těsní dobře.

A nezbývá než bednu hodit někam jinam, nebo využít mnou citovaný článek normy.

Pokud jste výrobcem onoho dotyčného zařízení myslím že by nebylo od věci rozšířit o pár odstavců návod k montáži (pro příště):zz:

Jaroslav Kořínek:
Předem se omlouvám za rejpnutí,ale:
a) byl na rovaděč zpracovám projekt i s určením vnějších vlivů atd.
b) má rozvaděč Atest, Prohlášení a další náležitosti
c) byla provedena výchozí revize elektro
- dle uvedených skutečností bylo vše ignorováno a tak se nedivte, že zákazník našel cestu jak vám zařízení "omlátit" o hlavu! Bude-li ještě chvilku uvažovat tak vás udá na ČOI, INSPEKTORÁT při ÚŘADU PRÁCE atd.. Že to vidím černě? Víte, kdo nic nedělá taky nic nezkazí, ale kdo chce psa tlouct, tak ten klacek vždy někde sežene. Možná že je to i váš případ. Vyšel jste zákazníkovi vstříc a DOBRO, musí být pozásluze poterstáno!
Motto:R.A.Waren - Dobro, musíš udělat ze zla, protože se nedá udělat z ničeho jiného!

drahomír houdek:
<p>Věnuji se této záležitosti nyní intenzivně a při listování norem a dalších konzultacích se mi nabízejí 2 informace:

1/dle normy ČSN 33 2000-5-51 Tabulka 51A mohu stanovit prostředí ve studni jako kód AB6, vnější vliv : teplota +5 až +60 oC, vlhkost 10-100%. Charakteristik a požadovaná pro výběr a instalaci zařízení stanoví "musí se navrhnout zvláštní opatření" (např. mezi projektantem instalace a dodavatelem zařizení) - NEPROBĚHLO

2/dle normy ČSN 2000-5-51 Tabulka 51ANK1 kód AD2až AD8 je uvedeno:Podružné rozvaděče se musí vždy umísťovat tak, aby ani rozvaděče, ani jejich manipulační prostory nemohly být zasaženy vodou... Je-li nebezpečí kondenzace vodních par v rozvaděčích, je nutno provést taková opatření (provětrávání, vytápění a pod),  aby vnější vlivy v rozvaděčích byly vyhovující pro zařízení umístěná uvnitř...  COŽ NENÍ

Byl bych rád pokud mě někdo případně vyvede z omylu nebo se mnou bude souhlasit, že sdělení výše uvedeného je jediná cesta předložit skutečně jediné jasné technicky doložitelné řešení, zda si uživatel může instalovat rozvaděč zcela dle svého zcela libovolného uvážení .</p>

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana