Jak je to s jističi v podružné rozvodnici s ohledem na charakteristiku a proud?

(1/2) > >>

Radek Paos:
Pročetl jsem zde pár příspěvků na téma selektivity a proudu jističů a není mi jasná jedna, resp. dvě věci. Když mám dejme tomu hlavní jistič 16B, tak je mi jasné, že v podružné mohu mít jen menší, než 16. Ale mohu mít pak třeba v podružné jistič 4C? A může být součet jističů v podružné rozvodnici roven nebo větší 16?

Jiří Schwarz:
Zpravidla bývá součet jmenovitých proudů okruhových jističů až několikanásobk em jmenovitého proudu hlavního jističe. Možná jste se setkal s výrazem činitel soudobosti. Ten v podstatě vyjadřuje jaká část celkového instalovaného příkonu poběží v nějakou dobu.
Selektivita je obecně dost problém, jistič C4 nebo C6 "obecně" nevidím jako problém za hlavním (předřazeným) jističem B16

Jirka Š. Svejkovský:
Dodržet selektivitu za jističem před elektroměrem, je často velký problém a asi bych ho neřešil. Jistič C6 (max. 60A) už s jističem B16 (min. 48A) selektivní moc nebude.

ACEOF ACES:
Při nízké impedanci je dodržení selektivity v oblasti zkratových proudů u běžných jističů téměř nemožné, vybaví ten rychlejší nebo současně.

Radek Paos:
díky, chápu. Tedy snad. takže vlastně asi 4C by bylo k ničemu, protože by nejprve zareagoval jistič v hlavním rozvodu?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana