Jak je to s jističi v podružné rozvodnici s ohledem na charakteristiku a proud?
Jirka Š. Svejkovský:
Spíš je to tak, že to stejně nevyřešíte a nechal bych to plavat. Od určité impedance je to loterie, který z jističů spadne dřív. Podmínka pro vypnutí jističe B16A zkratovou spouští (tedy max. 2 Ohmy) je splněna prakticky všude.
ACEOF ACES:
Citace: ACEOF ACES 14.08.2014, 13:07
Při nízké impedanci je dodržení selektivity v oblasti zkratových proudů u běžných jističů téměř nemožné, vybaví ten rychlejší nebo současně.
To platí pro proudy ve zkratové oblasti jističů.
Pro proudy v oblasti nadproudů a přetížení, lze vhodnou volbou jističů, selektivity dosáhnout.