Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
Martin Hroudný:
Ochranné pásmo pro venkovní vedení nn stanoveno není. Je stanoveno pouze ochranné pásmo pro kabelová vedení nn, které je 1m.
Nicméně pro holé vedení nn se uplatňují další normativy, kde je přesně popsáno, jaká minimální odstupová vzdálenost od kde-čeho musí být dodržena.
Se "zvyšováním" pouličního vedení nn na střešnících, kvůli nadstavbám domů, jsou obecně velké problémy - už jsem viděl hafo případů, kdy se to jako "nějak" vyřešilo, ale řešení nakonec nevyhovovalo beze zbytku ani dotčenému zákazníkovi, ani distributorovi (dodatečně zaizolované vodiče, prověšení přes střechu, atp.). Taková vysloveně "prasácká" řešení. Nicméně uznávám, že se často žádná elegantní a spořádaná řešení nenabízí. To už by se v krajním případě musel prokabelizovat rozvod nn v celé ulici, tj. vzít to z gruntu.
Jiří_Hrubý:
AlFe metr nad neschůdnou částí budovy, kabel 0,6m. Záleží taky jak daleko od okraje střechy je konzole zřejmě střešníku, protože by se dalo uvažovat i o jejím přemístění do štítu budovy. Ale bez znalosti místních podmínek těžko soudit.
IM:
Citace: Vít Rotrekl 11.08.2014, 22:00
Dalsi vec je, ze vedeni by melo byt chrane pred nebezpecnym dotykem polohou, tzn. ze by melo byt minimalne 2,5m vysoko nad mistem kde je mozne stat.
(no) (!)
František Šohajda:
Citace: maji65 11.08.2014, 06:34
Pánové mám v úmyslu zvedat sedlovou střechu, abych na půdě zřídil další pokoje.
Problém je v tom že na ní je střešní konzola volného vedení ve výši cca 3 metry vysoko.
Tato konzola je průchozí pro další domy takže jiné napojení objektu je nereálné.
Jak vysoko musí být volné vedení nad plechovou střechou.
Něco podobného jsem řešil se zákazníkem...
distributor pak dal před dům sloup, odklonil vedení na něj, a až se postavil nový dům,
pak vrátil na něj toto vedení....
(Ale doba od písemného vyjádření a odlonění byla asi 1 rok-až prý měli peníze??)
Tom Macků:
Viz přílohu - PNE 33 3302 ed. 3 tab. 6.3.