Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
Jan Franěk:
Citace: Tom Macků 12.08.2014, 16:57
Viz přílohu - PNE 33 3302 ed. 3 tab. 6.3.
Přiznávám se, že mi tato norma unikla. Navíc se mi ji nepodařillo nikde dohledat.
Osobně jsem prozatím využíval obrázku z již zrušené ČSN 33 3301 a především
PNE 33 3302 ed.2. Pak něco z PNE 34 8401, nebo EN 50 423, ale ty se týkají vedení nad 1kV
Můžete mi poradit, kde bych tuto PNE v ed.3 našel?
Ještě přikládám obrázek ze zrušené normy. Osobně mi přišel vždy celkem přehledný.
Tom Macků:
Citace: Jan Franěk 12.08.2014, 17:27
Můžete mi poradit, kde bych tuto PNE v ed.3 našel?
http://www.csres.cz/CZ/podnikove-normy
:)
Jan Franěk:
(poklona) díky za zajímavý odkaz
Vít Rotrekl:
Citace: Milan Illek 12.08.2014, 12:44
(no) (!)
Ve výše zmíněné normě, je to napsaáno. Tedy ne 2,5m, ale 2,7m. 2,5m je pro vnitřní prostory.
IM:
Citace: Vít Rotrekl 13.08.2014, 06:40
Ve výše zmíněné normě, je to napsaáno. Tedy ne 2,5m, ale 2,7m. 2,5m je pro vnitřní prostory.
Předpokládám, že na tu střechu může vstoupit i laik. Není to jako v rozvodně.
Viz odpověď #2!
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana