Která norma popisuje sled fází v třífázové zásuvce?
Jiří Fuksa:
ČSN 332000-4-46 příloha NK
Lubomír Loufek:
Na toto téma jsem zabrousil skutečně trochu s křížkem po funusu jak mě upozorňuje červený nápis nahoře, ale protože jsem již napsal svůj názor tak ho i odesílám:
Otázka 1: Jaký je správný sled fází?
Třífázové elektroměry musí být zapojeny na správný sled fází (L1,L2,L3), viz Technické podmínky pro připojení měřících zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn, respektive Připojovací podmínky pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn,
ČEZ Distribuce, a.s. a obdobně i ostatní energetiky
Otázka 2: Jak určím která fáze je ta první?
Běžnou zkoušečkou (vadaskou) např. dříve typ SN1, lépe SN-3 kde nemusíte přešroubovat měřící hrot a nebo běžnými multifunkčními revizními přístroji
Otázka 3: Pokud zjistíme opačný sled fází, které je nutné přepojit?
Dle výsledku měření, viz odpověď na otázku 2
Otázka 4: Pořadí fází
viz otázka 1 a odpověď
Otázka 5: Která norma popisuje sled fází v třífázové zásuvce?
ČSN 33 2000-6-61 (HD 384-6-61), článek: 612.1Poznámka N
Pokud se v instalaci vyskytují třífázové zásuvky, je účelné ověřit směr jejich točivého pole. To znamená, že při pohledu na zdířky kontaktů zepředu, následují fáze ze sebou (tj. napětí na nich postupuje)ve směru hodinových ručiček.
Miroš Jan:
(poklona) Pánové.
Jen tak pro doplnění, sled fází, čl. 61.3.9, ČSN 33 2000-6/Září 2007 :)