Která norma nařizuje přemostění plynoměru?
Radim Strycharski:
Jaké ustanovení ČSN pojednává o tom, že se má přemostit plynoměr? Vím, že plynoměry jsou běžně přemostěny, ale v normě je uvedeno jen přemosťování vodoměrů.
Josef Nosek:
Pokud vím, tak žádná elektrikářská norma to nenařizuje.
Jiří Sedlmajer:
To: Strycharski
mohu napovědět.
Přemostění plynoměru je určitě v nějaké plynařské normě, ale teď najít v které. Pomůže nebo ví někdo číslo?
Jiří Fuksa:
ČSN 33200-5-54 čl. 543.3.5N4
ČSN 332030 čl. 2.2.1.
Co Vy na to pane Beláň?
Štefan Beláň:
TO: Fuksa
ČSN 33 2000-5-54 čl. 543.3 jako celek, dále analogicky čl. 547.1.3 (vodoměry) a také ČSN EN 61140 ed. 2, (33 0500) čl. 5.2.2 - Ochranné pospojování.
Proč není přímo uvedeno v elektrikářskýc h normách také přemostění plynoměru je logické. Bylo by to velice zavádějící, protože se plynové potrubí nesmí používat jako ochranný ani uzemňovací vodič. Z hlediska úrazu, a navíc i výbuchu, je přemostění plynoměru důležitější než přemostění vodoměru. Tyká se to ale jen starých rozvodů, protože dnešní plynovodní a vodovodní sítě jsou již převážně z nevodivých plastů.