V jaké normě prosím naleznu, jak má být projektován únikový východ z rozvodny elektro? Z davu semináře 10.02.2006 11:05
Např. ČSN 333210 Rozvodná zařízení.
Je to také vyhláška 10A, ale momentálně nevím ze kterého roku. Snad 2005Sb, která řeší únikové východy. v podstatě tam je, že je-li východ uznán ve stavební dokumentaci jako únikový, musí se dveře otevírat ve směru úniku a to nejen v rozvodnách, ale všechny dveře únikových cest a východů.
Omlouvám se za překlep, který se mi vloudil do textu. Je to vyhláška číslo 101.