Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
Lubomie Staněk:
Jen dodám, že minimální hloubka kabelu uloženém v zemi ( volný terén) je 70 cm
Vy píšete, že budete kabel ukládat 45 cm pod zem. V takovém případě by měl být kabel s pevným zákrytem.
Pavel Horský:
Tak jsem ale zvědavý, po kom budete v případě nedostatčnosti průřezu kabelu uplatňovat reklamaci.
Po neverifikovaný ch osobách, defaco anonymech, kteří vám zde nezávazně poradili?
Marek - ELEKTRO:
OD SR,PRIS a pod.--->do ER kábel NAYY- J 4x25mm2
Od ER--->HR kábel CYKY-J 5x10mm2+CYKY-J 5x1,5mm2 (pre HDO) rsp. uvažovať aj drôt FeZn fi 10.
Radek Červený:
Já bych s ohledem na mnoho skutečností navrhl AYKY 3x240+120. Tím se nic nezkazí, sichr je sichr ;)
Daniel Hudzík:
Citace: Radek Červený 28.08.2014, 11:07
Já bych s ohledem na mnoho skutečností navrhl AYKY 3x240+120. Tím se nic nezkazí, sichr je sichr ;)
To je moja oblubena odpoved :DDD