Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
Honza Zeman:
Dělám si zatím přeběžnou kalkulaci na inženýrské sítě a potřeboval bych poradit s jakým kabelem mám uvažovat od elektroměru do RD pro jištění 3x25A,
kabel uložený v zemi (v hloubce cca 45 cm),
délka kabelu 80m.
Luboš Felenda:
já bych použil CYKY 4Bx10 +CYKY 3Jx1.5 pro ovládání HDO, ale měl by jste mít projekt :)
Petr M:
Citace: Honza Zeman 14.07.2014, 14:28
Dělám si zatím přeběžnou kalkulaci na inženýrské sítě a potřeboval bych poradit s jakým kabelem mám uvažovat od elektroměru do RD pro jištění 3x25A,
kabel uložený v zemi (v hloubce cca 45 cm),
délka kabelu 80m.
Záleží na tom, jaký jste ochotný platit ztráty a jaký úbytek napětí si chcete / můžete dovolit... ;) A jaká bude impedance smyčky za kabelem, aby to pobralo jištění okruhů.
Projekt to jistí.
Jiří_Hrubý:
Spočítal bych to s AYKY 16 či 25. Na 80m už je oproti CYKY patrný rozdíl.
Martin Hroudný:
Použil bych AYKY25 (resp. dnes i NAYY25).
Pro 80m délky (x2), 25A 1f zátěže, a 230V je úbytek napětí přesně 2% (cca 4.6V), což je hodnota, která se obvykle uvažuje jako max. běžný úbytek napětí v rozvodech odběratelů. Ztráty el. práce za rok na kabelu nn při roční spotřebě kupříkladu 15MWh, budou do 0.5%.