Mohl ulomený N vodič u elektroměru způsobit přítomnost 400V proti zemi na L i N?
Jiří x Svoboda:
Po ulomení přívodního vodiče N k elektroměru bylo v zásuvkách 400V.
V pravé i levé zdířce byla fáze a tedy napětí 400V.
Je možné že mechanický elektroměr by způsobil vnitřním zapojením tuto chybu?
Nebo by mohlo jít o jiný spotřebič?
Připojeny byly klasiky jako bojler, televize, lednice, mikrovlnka.
Soustava TN-S.
Správce obsahu ... původní jasná, a česká tázací věta tématu zněla: "Po ulomení vodiče N v zásuvkách 400V Závada/vlastnost mechanického elektroměru? ".
(doh) (doh) (doh) (fool) (fool)
Jiří Schwarz:
Čistě teoreticky pokud by byla zatížena jen jedna fáze nějakým silnějším spotřebičem (např. zmiňovaný bojler), pak se u zbývajících fází objeví sdružené napětí, tedy 400V.
Tam nemůžeme mluvit a chybě vzniklé vnitřním zapojením elektroměru. Elektroměr na tohle nemá vliv!
Chyba je "jen" v přerušení N vodiče a je nezávislá na elektroměru.
Jirka Š. Svejkovský:
Rychle zjistěte, kdo způsobil "ulomení" vodiče N. Ten totiž škodu zaplatí (nebo jeho pojišťovna). Elektroměr v tom nejede.
Vít Rotrekl:
Ale mohl by být. Pokud je v rajonu PRE, kde je vodič PEN veden přes elektroměr.
Jirka Š. Svejkovský:
To je časté zapojení i u ČEZ. Pohromu nezpůsobilo vnitřní zapojení elektroměru, ale právě to upadlý N.