Jak odhalit padání proudového chrániče?
Zdenek Bukovsky:
Padá nám na provozovně proudový chránič, dělá to jeden okruh, jeden jistič.
Padání je nepravidelné, někdy i týden nic.
Většinou to udělá při vytíženém provozu, někdy proudový chránič nelze nahodit a tak postupně odpojuji ze zásuvek spotřebiče a když toho odpojím více tak pak to nahodím.
Myslel jsem že dohledám postupným odpojováním příčinu, ale nevypadá to že by to dělal nějaký přístroj.
Spíš mi to přijde jako přetížené, jestli to je možné?
Jistič nikdy nespadne pouze proudový chránič.
Dá se nějak poznat vadný proudový chránič, nebo nemůže to být třeba tím jističem že by byl nějak vadný?
Jak zde pročítám, tak to může být celkem detektivka.
Jsem absolutní laik, proto uvítám nějaké základní rady co by to mohlo být, než seženu nějakého erudovaného technika na odhalení.
František Šohajda:
Citace
Citace
Jsem absolutní laik, proto uvítám nějaké základní rady co by to mohlo být, než seženu nějakého erudovaného technika na odhalení.
Tady je jedna rada nad "zlato".. (dance)
Zavolejte si odborníka elektro! Tečka konec! 8)
A podle popisu máte jeden chránič na více okruhů, což není dobré.....tam s opravou laik mnoho nezmůže. :'(
Martin H.:
Citace: Zdenek Bukovsky 06.07.2014, 16:24
Spíš mi to přijde jako přetížené, jestli to je možné?
Áno, svojim spôsobom je to možné.
Jednotlivé unikajúce prúdy sú možno v poriadku, ale keď sa spočítajú, je to na chránič veľa.
Bez návštevy elektrikára sa naozaj ďalej nedostanete.
Miroš Jan:
Citace: Zdenek Bukovsky 06.07.2014, 16:24
Padá nám na provozovně proudový chránič, dělá to jeden okruh, jeden jistič.
Padání je nepravidelné, někdy i týden nic.
Většinou to udělá při vytíženém provozu, někdy proudový chránič nelze nahodit a tak postupně odpojuji ze zásuvek spotřebiče a když toho odpojím více tak pak to nahodím.
Myslel jsem že dohledám postupným odpojováním příčinu, ale nevypadá to že by to dělal nějaký přístroj.
Spíš mi to přijde jako přetížené, jestli to je možné?
Jistič nikdy nespadne pouze proudový chránič.
Dá se nějak poznat vadný proudový chránič, nebo nemůže to být třeba tím jističem že by byl nějak vadný?
Jak zde pročítám, tak to může být celkem detektivka.
Jsem absolutní laik, proto uvítám nějaké základní rady co by to mohlo být, než seženu nějakého erudovaného technika na odhalení.
Měřit a měřit a měřit ;)
Jirka Š. Svejkovský:
Nejdřív bych vyloučil vadu chrániče měřením. Pak změřil izolaci mezi N a PE v rozvodnici. Pokud je špatná, hledám postupným odpojováním okruhů. Pokud dobrá, hledám spotřebič, který spíná jenom občas.
Pozor při odpojování N, vypnout jistič před elektroměrem!
A nebo to nechte elektrikáři, max za dvě hodinky je hotovo, to vás finančně nepoloží.