Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?

<< < (2/3) > >>

IM:
Citace: Tomáš Žabka  04.07.2014, 12:03

Hned na začátku, mě trochu udivuje to, že jako osoba znalá s vyšší kvalifikací ,  nevíte kolik má mít minimální průřez PEN. 6mm2 Cu to není...
Pozor, v testech z V 50/1978 Sb. byste mohl naletět.  :-[

Jardad:
Tak, nejspíš zásahem moderátora byla otázka pozměněna na uplný nesmysl.Neptal sem se na výpočet příkonu,ptal jsem jestl vyhoví stávající přívod CYKY4x6mm2 nebo budu muset dát nový 5x6mm2.Tedy jestli je nová revize pouze na změnu vnitří instalace,nebo i na přívod revidovaný léta páně 91. Průřez 6mm2 vyhovuje na začatku je jistič B25A,problém je vodič PEN jak již bylo řečeno,ale tahdy to tak šlo.

Moje specializacece je výstavba, rekonstrukce a modernizace systémů měření a regulace v energetice, hnědouhelných dolech,v chemi, potravinářství a vodárenství.

Jiří Schwarz:
To je přesně ten případ, který je trochu na hraně.
Máte sice přívod, který byl zrevidován a je provozován podle norem platných v době uvedení do provozu.
Ale chcete jiné využití, předpokládáte vyšší odběr...
Pokud zůstane stávající hlavní jistič, jako RT bych se pod to "možná" dokázal podepsat, záleží jak je to s úbytky napětí, impedancí sítě,... To by se muselo ověřit na místě nebo spočítat, pokud by byly seriozní vstupní hodnoty (typ a výkon trafostanice, všechny délky a průřezy vedení až k vám,...

Lukáš Rotrekl:
Asi bych se toho nebál, jak píše kolega Schwarz. Není to sice úplně ideální, ale je to stávající stav. Nemyslím, že by v tomto případě byl přínos 10mm2 PEN nějaký zásadní. Ale o to pečlivěji to chce celou akci provést.

Pavel Stránský 111:
Pánové revizní technici, teď buďte tak hodní a pište, jak řešíte tuto situaci vy? Kabel CYKY 4X6 nebo 4x10 hliník! Pokud to vezmeme pouze jako modelovou situaci, kabel pro zatížení - jistič 25A vyhový,smyčka vše ok ale nevyhoví požadavku na PEN!! A co teď sekat fasádu nebo kopat 50m kvůli kabelu,který je - není dobrý?