Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
Jardad:
Správce obsahu: Za čárkou a tečkou musí být mezera! Opravte někdo prosím ten nesmysl v subjektu: "Vyhovuje původní přívod chaty?"
Jsem osoba znalá s vyšší kvalifikací čili §6, potřeboval bych radu revizního tech, nebo projektanta.
Chystám se přistavovat rekreační chatu, chata má teď 15m2, na hranici pozemku je zhotoven elektroměrový rozvaděč jenž má přípojku ze sloupu, který je cca 3m vzdálený.
V elektroměrovám rozvaděči je 3f jistič B25 a z něj vede v zemi uložený kabel CYKY 4x6mm2 cca 40m do podružného rozvaděče v chatě,na němž jsou tyto jištění:1f 10A - zásuvky, 1f 6A-světla a 3f 16A - 3f zásuvka revize z roku 91.
Po rozšíření chaty na 30m2 budu předělávat elektriku přidam další okruhy:
bojler,
vývod pro čerpadlo bazénu,
motor domácí ČOV,
oběhové čerpadlo podlahového topení +
UPS,
pračka,
mikrovlnka ...
Projde při revizi tento původní přívod?
Miroslav Minařík:
Citace: Jardad 03.07.2014, 23:51
Projde při revizi tento původní přívod?
Myslím, že to, co vše pověsíte na své obvody s revizí nesouvisí. Když jste osoba znalá, tak byste to mohl vědět.
(dance)
Jozef BABJAK:
Citace: Jardad 03.07.2014, 23:51
..., potřeboval bych radu revizního tech, nebo projektanta.
Odpovedal ste si sám, začnite u projektanta. Otázka vlastne je, prečo ste tak už neurobili; podľa zoznamu vecí, ktoré plánujete pripojiť, sa nechystáte na len tak ledajaké rozšírenie chatky, ale staviate si v celku luxusné letné sídlo.
Jirka Š. Svejkovský:
Jistič 3x25A vyhoví pro 90% rodinných domů, tedy i vám.
Chatu rozšiřujete, předpokládám, na základě stavebního povolení. V dokumentaci DSPS by měly být vyřešeny všechny přípojky, včetně elektro.
Ke kolaudaci budete muset doložit nejenom revizi, ale i dokumentaci skutečného provedení stavby. Tou může být klidně opravená prováděcí dokumentace (red pen).
Tomáš Žabka:
Hned na začátku, mě trochu udivuje to, že jako osoba znalá s vyšší kvalifikací , nevíte kolik má mít minimální průřez PEN. 6mm2 Cu to není (i když je tam jistá vy-jímka). Jako elektrikář by jste měl mít základní přehled.
Co se týče projektování, pokud si na to věříte tak začněte se studiem, 33 2000-1, 33 2000-4-41, 33 2000-5-51, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54, 33 2000-7-701, 33 2130 vždy nejnovější edice. Norem, které je potřeba aspoň okrajově znát, je určitě mnohem více, ale tohle by pro začátek mělo stačit.
V jaké oblasti elektro se pohybujete?
Osobně bych to viděl
Spočítat soudobost a výkon
Kvalitní návrh rozvaděče
Návrh přívodního kabelu z ohledem na uložení, úbytky napětí atd.
Navigace