Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
Jaroslav Naar:
Mohu se optat,na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16 a na světla je lepší B6 či B10. Jističe C jsou přeci pro univerzální použití, a tím je zásuvka, nebo ne a D jdou pro indukčnosti a motory a B pro odporovou zátěž, Čerpadlo 3fázové do vrtu 1,2kW se jistí jakým jističem, respektivě přívodní kabel skříňky, kde je elektronické hlídání chodu naprázdno přes cos(fí),elektronická naproudová ochrana.Může být zásuvka pro samostatnou troubu napojená na přívod pro elektrickou sklokeramickou desku(dvě fáze pro sporák jedna pro troubu).Prostě mám jednu krabici 100x100 s věncem s přívodem 5Cx2,5 do které napojím na 2fáze sklokeramickou desku a poslední fázi použiji pro zásuvku v krabici těsně vedle, která je pro troubu) (poklona) __(Poznámka redakce: Když se ptáte, kde je na konci věty otazník?)
Otakar Dosbaba:
Dosti často ten "esemeskový" způsob vyjadřování působí dojmem: "dávám dotaz, tak rychle mákněte, ať vím, vo co go". "Je přeci samozřejmost, že jsou okolo lidé, co ochotně naklušou s výpomocí". Tím jsem si trochu rejpnul spíše do řad náctiletých, jejichž e-mailové korespondence, postrádající úctu k okolí, takto bohužel často vypadá. Pane Naar, to neberte osobně, jen jsem si na to zrovna vzpoměl :-).
Ale k věci. Protože se jističe zásuvkových a světelných obvodů používají standardně jako jističe vedení a ne k jištění připojovaných spotřebičů, stanovuje se hodnota dle průřezu (a uložení) jištěného kabelu. V běžné instalaci RD se proto ke kabelu 3Cx1,5 ke světlům dává B10, k dvaapůlce pro zásuvky pak B16. To béčko na zásuvky "pokryje" většinu domácích spotřebičů. Jističe char. C u zásuvek je možné použít, nicméně např. při hlavním jističi objektu 3x25A již bude problém se selektivitou, je proto třeba uvážit, zda je tato charakteristik a zapotřebí. Na druhou stranu, mohl bych zde jmenovat mnoho aplikací nebytové sféry, kde je C v zásuvkovém obvodu přínosem. U světelných obvodů je tomu podobně, použití B6 na "větev" svítidel s obyčejnými žárovkami, jejichž celkový příkon nepřesáhne 800VA také napomůže tomu, že nebudete muset občas běhat k hlavnímu jističi při prasknutí žárovky. Ale to, co zde uvádím, je docela dost zjednodušený pohled na věc. Podrobnější rozbory těch méně obvyklejších případů by zabralo docela dost místa.
Jaroslav Hasala:
Pro běžné zásuvky 230V např. v obytné části je vhodnější použít jističe char. B. V dílně nebo v garáži se zase dá předpokládat používání ručního nářadí - např. úhlová bruska 2000W nebo svářečka na 230V může jistič B16 vypínat, je tedy vhodnější použít jistič C16. Pro světla se obvykle používají jističe B10. Záleží na příkonu svítidel. Jističe je vždy nutné dimenzovat tak, aby vyhovovala impedance smyčky.
Pro to čerpadlo, pokud je použitá nadproudová ochrana, pro jištění přívodu by měl stačit jistič C6/3.
U té trouby je možné to takto udělat, přívod musí být jištěn třífázovým jističem - jde o sdružený obvod.
Jaroslav Naar:
(poklona) za vysvětlení. Přiznám se že jsem psal dotaz i ten předchozí dost narychlo protože jsem trochu v časové tísni tak se omlouvám za vyjadřování :-) Jsem rád a vážím si, že vaše odpovědi jsou upřímné a že jim věnujete váš čas.Ještě jednou (poklona) vám všem. Jarda Naar
Karel Libušák:
Pro p. Dosbabu
Vážený pane, když už do někoho takto "rejpete", buďte poctivý i k sobě. Takový kabel 3Cx1,5 už není a nikdy nebude! Prostě se někdy začátkem léta přestal vyrábět. Nahradily ho jinak pojmenované kabely. Místo CYKY 3Cx1,5 je CYKY-J 3x1,5. Podobně dopadly ostatní často zmiňované kabely (CGSG, CYSY, CYKYLo).
Nejsou a nebudou. Jde o to, že na skutečných kabelech, které dostanete koupit už jsou jen a pouze nová označení. Já sám, pokud poučuji někoho méně znalého, snažím se být co nejpřesnější.
(poklona)
Karel Libušák